案例概况
本次分享的案例为某非高端“ 改善型 ”小区地下车库机电管线综合布置,地下总建筑面积:7.1万㎡,其中地下车库建筑面积:5.5万m2,主楼地下室面积为1.6万m2,地下车库共两层,主楼三层。
车库地下一层为无梁楼盖,地下二层为普通井字梁。
层高: 地下一层4.2m, 地下二层3.8m。
现场图片
下沉庭院,提高了小区品质,有利于车库采光
管线交叉排布,整齐划一
无梁楼盖, 优点是机电管线可板下布置增加了车库净高,但 争议颇多,安全性有待验证
管线交叉排布
管线排布不影响车道净高
车位上管线靠近车尾布置
车库通过下沉庭院采光,通透明亮
风管抗震支吊架
采暖管道进入主楼
管道穿挡烟垂壁
桥架与风管交叉尽量分层排布,管线不翻绕
采暖管道固定支架
管道穿挡烟垂壁
采暖支干管连接
汽车坡道入口处管线排布
无管线车道顶部干净整洁
车库除湿机正在除湿
风管变标高
挡烟垂壁
主楼内非机动车库管线排布
机房门口风管做防火包裹
采光天井
总结
影响小区品质的因素有很多,其中车库品质的优劣是其中重要的因素,车库设计及施工质量从某种程度上反映了开发商对建筑是否用心、对业主是否负责。
影响车库品质的因素也有很多,比如 设计施工是否符合相关规范标准, 空气是否有潮湿现象,地面是否有湿滑现象,管线排布、车库净高、地面材质、导向标识、装饰装修、卫生状况、设备维护、照明设施、监控防盗设施等等。
其中管线排布的优劣对其它因素有连带影响。
本案例车库管线排布整体上整齐美观,科学有序,有利于其它影响车库品质的因素进一步提升落实,对于一个普通非高档楼盘而言相当难得,值得其它项目参考借鉴。