建筑师朋友做方案和扩初时,常常不知道地下风机房怎么留?可以看看这篇,帮助你了解的地下车库送排风机房的知识点 ,有图有简单说明(部分数据仅供参考)。 一、 地下车库通风方式
建筑师朋友做方案和扩初时,常常不知道地下风机房怎么留?可以看看这篇,帮助你了解的地下车库送排风机房的知识点 ,有图有简单说明(部分数据仅供参考)。
地下车库一般都要设置独立的送排风系统,其设计包含两个关键点:送风和排风。
排风:排除废气和设备运行产生的余热,并在消防工程中作为排烟系统。
自然通风:主要是地下车库入口、开口式下沉广场庭院和自然通风采光井。部分半地下室可采取开高窗的方式进行自然通风。
每个防火分区一般按“1送2排”的要求来控制机房数量。2个排风机房对应的是1个防火分区(4000㎡)中的两个防烟分区(2000㎡)。
防火分区面积小于2000㎡时可设置1个排烟机房和1个送风机房,排风机房设置1台风机。
当然排风机房也可以为1个但是需要放置2台排烟风机。
防火分区采用出入口坡道(此坡道不应设置防火卷帘)或采光天井作为进风口时,该防火分区可不设置送风机房。
送、排风机房在防火分区应处于对角式布局,以免气流短路。
需要注意的是送排风竖井的位置,应尽量布置在地面建筑的山墙面,且不影响人员活动。
放置一台排烟风机的机房尺寸不小于:长4.8 m * 宽3 m。
放置2台排烟风机机房尺寸不小于:长4.8 m * 宽4.5 m。
排风机房面积:设置一台排烟风机的风机房面积宜控制在15 m2,设置两台排烟风机的风机房面积宜控制在25 m2。
送风机房一般放置一台加压送风机,机房的短边宽度需不小于3 m,面积宜控制在12-15m2之内。