通风系统的室外进风口和排风口设置位置,应符合以下要求: 1、进风口应设置在室外空气品质优良、排风口的上风侧且低于排风口;当进、排风口标高相近时应选择不同方向;排风口不应朝向室外空气动力阴影区以及空气动力正压区;进、排风百叶边距宜按照下表设置。 2、进风口的底部距室外地坪不低于2m,当进风口设在绿化带时其底部距地高度不小于1m;
通风系统的室外进风口和排风口设置位置,应符合以下要求:
1、进风口应设置在室外空气品质优良、排风口的上风侧且低于排风口;当进、排风口标高相近时应选择不同方向;排风口不应朝向室外空气动力阴影区以及空气动力正压区;进、排风百叶边距宜按照下表设置。
2、进风口的底部距室外地坪不低于2m,当进风口设在绿化带时其底部距地高度不小于1m;
3、排风出口应远离老人、儿童活动场地、邻近的可开启外窗以及主要人员出入口;当排风口临近室外人员活动区时,地下汽车库的排风出口底部距室外地坪不宜低于2.5m,其他排除余热余湿的出口底部距地不宜低于2.0m 。
4、进风口、排风口风速的确定,应结合建筑功能性质、项目噪声评价标准以及平时运行的最大风量综合确定。一般可按下表选取。
①、通常情况下,空气排出室外时,会随着室外空气上浮,因此当进风口与排风口在同一建筑立面时,排风口要高于进风口。特别需要注意的是:这是对整个建筑立面而言的,设计时不仅关注本层,还要综合考虑上下楼层。进、排风口应避免同时设置于建筑物的内转角、内廊、凹廊、狭窄的下沉庭院、通风不良的建筑灰空问等可能产生气流短路的域。表3.3.6-1不适合于生物安全实验室进排风及餐饮业的油烟排放。
②、建筑项目室外进、排风口的设置,还应兼顾到排出口附近的人员活动区域情况和周围已有建筑的进、排风口设置情况,其原则和要求相同。例如:本建筑的进风口应远离室外吸烟区,餐饮排油烟出口、冷却塔排风口的上部及下风侧,轨道交通的风亭,锅炉及燃气热水机组的排烟出口等。同理,本建筑排出污染空气(例如厨房排风等),也不应对周围环境及临近建筑产生不利影响。
③、风口风逮应按实际有效面积计算。噪声敏感区建议取低值,消防系统的进风口风速可适当增加 20%~30%。计算风口有效面积时,普通百叶风口的遮挡率可取 25%~28%;常用外墙防丙百叶风口遮挡率可取 39%~45% 。
④、设置在-15°以上的外倾斜面、挑空屋檐或楼板下等避丽区域的风口,可根据建筑外立面造型霄求采用内衬过滤网的格栅、高穿孔率孔板等形式替代防雨百叶。