电线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。电线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。 对电线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好。 一、单股铜导线的直接连接
电线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。电线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。
对电线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好。
一、单股铜导线的直接连接
1、小截面单股铜导线连接方法如图所示:
先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密缠密绕5~6圈后剪去多余线头即可。
2、大截面单股铜导线连接方法如下图所示:
先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。
3、不同截面单股铜导线连接方法如图所示:
先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕 5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。
二、多股铜导线的直接连接
多股铜导线的直接连接如图所示:
首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将某一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头。