土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械防排烟系统设备、部件的定义及技术要求

机械防排烟系统设备、部件的定义及技术要求

发布于:2023-09-08 11:46:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

1、     机械防排烟设施

(1)机械防排烟设施主要包括加压送风机、排烟风机、补风机。
(2)机械防排烟设施的定义:
a、加压送风机:安装在建筑物内,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持一定数值正压的通风机。
b、排烟风机:安装在建筑物内,发生火灾时用于排除烟气的通风机。
c、补风机:安装在建筑内设有机械排烟设施的防烟分区内,使发生火灾的区域形成理想的气流组织,迅速排除烟气,向防烟分区补充新风的通风机。
(3)消防风机需按《消防排烟风机耐高温试验方法》XF 211-2009的规定进行耐高温试验。
2、防排烟部件
(1)一般包括排烟防火阀、排烟阀、送风阀。
(2)部件的定义:
  a、   排烟防火阀:   安装在机械排烟系统的管道上,平时一般呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
一般由阀体、叶片、启闭装置和温控释放装置等部件组成。
b、排烟阀:安装在机械排烟设施各支管排烟口处,平时一般呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的排烟设备。
一般由阀体、叶片、启闭装置等部件组成。
d、送风阀:通常安装于防烟楼梯前室,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要辅助加压系统送风时手动和电动打开,起加压送风作用的送风设备。常闭式送风阀加装装饰性材料或配件,也可称为常闭式送风口。
一般由阀体、叶片、启闭装置等部件组成。
(3)防排烟部件应符合《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定。
 
3、防排烟管道
(1)防排烟管道一般包括机械加压送风管道、机械排烟管道、机械补风管道。
(2)机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材料,且管道的内表面应光滑,管道的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。

(3)现行标准对不同安装位置的防排烟管道耐火极限要求:

4、余压监控设备

(1)服务于机械防烟设施,通过实时监测楼梯间、前室的余压值并可控制相应设备进行调节,实现控制空间的余压值在设定范围内的功能,一般包括余压监控器、余压控制器、余压传感器、泄压阀执行器等组件。
(2)部件的定义:
a、余压监控器:设置于消防控制室,实现收集、记录、显示余压控制器、泄压执行器的状态以及故障信息声光显示报警功能。
b、余压控制器:设置于加压送风机控制箱处,实现收集并处理余压传感器的信号,控制泄压阀执行器的开闭,实现余压值的调节功能。
c、余压传感器:设置于楼梯间、前室的设备,实现监测余压,并将余压值上传给余压控制器的功能。
b、泄压执行器:设置在加压送风管道泄压阀上的装置,实现控制泄压阀的开闭并将状态信息发送给余压控制器的功能。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机选型的常用计算

风机分类及用途:   按作用原理分类 透平式风机--通过旋转叶片压缩输送气体的风机。容积式风机—用改变气体容积的方法压缩及输送气体机械。 按气流运动方向分类 离心式风机—气流轴向驶入风机叶轮后,在离心力作用下被压缩,主要沿径向流动。轴流式风机—气流轴向驶入旋转叶片通道,由于叶片与气体相互作用,气体被压缩后近似在园柱型表面上沿轴线方向流动。