进线柜为什么要和计量柜闭锁呢?
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2008年04月15日 09:41:26
来自于继电保护
只看楼主

进线柜为什么要和计量柜闭锁呢?昨天看一个二次原理图,发现计量柜的的小车位置开关接至进线柜,要求计量柜的小车抽出后进线断路器跳闸。请问这是哪个规范的要求,我怎么没看到过呢,请高手解释下!

进线柜为什么要和计量柜闭锁呢?昨天看一个二次原理图,发现计量柜的的小车位置开关接至进线柜,要求计量柜的小车抽出后进线断路器跳闸。请问这是哪个规范的要求,我怎么没看到过呢,请高手解释下!
免费打赏
zhangyan980224
2008年07月26日 19:38:13
12楼
要求计量柜的小车抽出后进线断路器跳闸?进线断路器柜合闸状态下计量手车能推出来吗?难道这两台柜之间没设电气联锁吗?
回复
wyxsacf
2008年07月27日 09:16:45
13楼
你把图帖出来,大家给你分析分析!!没看到图,不好说
回复
白工
2008年07月28日 09:24:48
14楼
计量柜与进线柜连锁,不让窃电只是其一,更重要的的是计量车相当于隔离,隔离开关是不可以带负荷关合的,用S9闭点串入分闸回路,计量车从工作位置,退1/4圈,即2.5mm,进线柜就跳闸,这时计量车的梅花触头与静触头还有15-20mm的接触。
回复
白工
2008年07月28日 09:26:53
15楼
计量柜推不到工作位置,进线柜是不能合闸的,这是连锁之一。即将计量柜S9常开传入进线柜的合闸回路。
回复
lilifuli
2008年07月28日 10:15:01
16楼
楼主说得很对。在广东地区我们就是这样做的,这一方面是“五防”要求,另一方面也是供电局为了防止窃电对用户提出的要求。如果不这样做,还不能通过送电验收呢。除了楼主说的电气联锁外,广东地区还要求进线柜和计量柜加装机械联锁——程序锁。
回复
afrankie
2008年07月29日 19:51:59
17楼
是为了防止偷电现象,而且一般计量柜都是给供电局铅封的,所以不可能人为解除连锁,在带负荷的情况下不可以拉出来的
回复
bxy1977
2008年07月30日 10:20:26
18楼
就是防偷电的,不然就 可以 绕过计量用电
回复
tangaizhi123
2010年11月30日 09:52:42
19楼
楼上LILIFULI 说的非常正确我顶,不知你们机械联锁(和序锁是怎样加装的)
回复
lingxuct
2010年11月30日 17:34:59
20楼
楼上把2年半前的帖子翻出来,是不是有什么问题?

虽这个帖子我没回过,但一直在看,支持7楼!

但有点不明白,高压计量柜应该没有小车的,且一般门是电力部门锁住的,没什么连锁可装啊?按7楼的说法,是隔离柜。

很多人都在考虑“偷电”,很少人考虑“安全”,连锁就是为了安全,如果计量柜真有小车,那就是进线与断路器之间的隔离小车了,断路器不跳开拉隔离小车,不是会闯祸?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-30 17:37 编辑 ]
回复
qq380722538
2010年12月02日 10:58:31
21楼
计量柜门板是不开小手车进位孔的,而且计量柜门板都是供电局铅封住的,但是计量柜和进线柜闭所我们还是有作的!