进线柜为什么要和计量柜闭锁呢?昨天看一个二次原理图,发现计量柜的的小车位置开关接至进线柜,要求计量柜的小车抽出后进线断路器跳闸。请问这是哪个规范的要求,我怎么没看到过呢,请高手解释下!
进线柜为什么要和计量柜闭锁呢?昨天看一个二次原理图,发现计量柜的的小车位置开关接至进线柜,要求计量柜的小车抽出后进线断路器跳闸。请问这是哪个规范的要求,我怎么没看到过呢,请高手解释下!
22楼
学习了...............
回复
23楼
应该是为了防止触电,当计量柜小车抽出时,进线柜要断电,是为了防止在操作计量柜时上一级电源送电而使人触电。
回复
24楼
防止带负荷操作计量柜,出事故
回复
25楼
是为了防带电操作吧
回复
26楼
1.防止窃电
2.防止进入带电间隔。
回复
27楼
回复
28楼
进线柜和计量柜做连锁是为了防止偷电,计量车就是KYN28柜手车计量柜,当计量车抽出时把进线柜断路器跳开
回复
29楼
14#楼说的很有道理,应该是这样子的,学习了
回复
30楼
那是必须的,在进线开关合位时,进线带有负荷,此时是不能拉开计量柜收车的,你滴明白?
回复
31楼
学习了!