室外排水管道安装控制要点 1 ?? 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 ?????????? 2??管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。 3??管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3的规定。
室外排水管道安装控制要点
1 ?? 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
??????????
2??管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。
3??管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差应符合表10.2.3的规定。
表10.2.3 ?? 室外排水管道安装的允许偏差和检验方法
4??排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实,接口水泥应密实饱满,其接口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm。 ???????
5??排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍石油沥青漆。 ????????
6??承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。
7??混凝土管或钢筋混凝土管采用抹带接口时,应符合下列规定:抹带前应将管口的外壁凿毛,扫净,当管径小于或等于500mm时,抹带可一次完成;当管径大于500mm时,应分二次抹成,抹带不得有裂纹。钢丝网应在管道就位前放入下方,抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固,钢丝网不得外露。抹带厚度不得小于管壁的厚度,宽度宜为80~100mm。