(1) 求热负荷 Q (2) 求冷热流体进出口温度
(3) 冷热流体流量
(4) 求平均温度差 Δtm
(5) 选择板型 若所有的板型选择完,则进行结果分析。
(6) 由K值范围,计算板片数范围N min ,N max
(7) 取板片数 N (N min ≤N≤N max )
(8) 取 N 的流程组合形式,若组合形式取完则做( 7 )。
(9) 求 Re , Nu
(10) 求 a , K 传热面积F
(11) 由传热面积F求所需板片数NN
(12) 若 N < NN ,做(8)。
(13) 求压降 Δp
(14) 若 Δp > Δ 允,做(8);
若 Δp ≤ Δ 允,记录结果,做(8)。
注 : 1 .( 1 )、( 2 )、( 3 )根据已知条件的情况进行计算。 2 .当 T1-t2=T2-t1 时采用 Δtm = (T 1 -t2)+(T2-t1)/2 3. 修正系数 β 一般 0.7 ~ 0.9 。 压降修正系数 ф ,单流程 ф 度 =1 ~ 1.2 ,二流程、三流程 ф=1.8 ~ 2.0 ,四流程 ф=2.6 ~ 2.8 。 a1 、 a2 、 a3 、 a4 、 a5 为常系数。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.45 万条内容 · 677 人订阅
阅读下一篇
六种冷库温度降不下来的常见原因冷库温度降不下来原因有很多,列举以下常见的六种现象,供大家参考: 1、蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降 当蒸发器表面霜层过厚或积尘过时,必然会引起蒸发器传热效果下降。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜。 下面介绍两种较简单的除霜方法: