火灾自动报警系统的供电、接地及布线要求
zsd_2056207872
2023年09月19日 13:50:44
只看楼主

说到火灾自动报警系统,想必大部分电气设计人员再熟悉不过了。但是如果说到火灾自动报警系统的供电、接地及布线要求,可能不少电气设计人员都一知半解的,特别对于一些电气设计新手更是一问三不知了。我们都知道火灾自动报警系统是火灾发生过程中的初期预警系统。是对火灾初期的烟雾,温度升高。火焰光等进行的感应探测实现报警提示到报警控制器,实现预警,一般由探测器按钮,模块,声光警报装置等组成。它能及时、准确地探测被保护对象的初起火灾,并做出报警响应,从而使建筑物中的人员有足够的时间在火灾尚未发展蔓延到危害生命安全的程度时疏散至安全地带,保障人员生命安全的最基本的建筑消防系统。那么火灾自动报警系统的供电、接地及布线要求具体是什么呢?下面本文详细地给大家讲一讲,看完文章希望能给广大电气设计人员一些参考。

01 火灾自动报警系统的供电要求:
1、火灾自动报警系统的主电源宜按一级或二级负荷来考虑。因为安装火灾自动报警系统的场所均为重要的建筑或场所, 火灾自动报警系统如能及时、 正确报警, 可以使人民的生命、 财产得到保护或少受损失。所以要求其主电源的可靠性高, 有两个或两个以上电源供电, 在消防控制室进行自动切换。同时还要有直流备用电源, 来确保其供电的切实可靠。
直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时, 火灾报警控制器应采用单独的供电回路, 并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。
2、火灾自动报警系统的主电源和备用电源, 其容量应分别符合现行有关国家标准的要求, 在备用电源连续充放电3次后, 主电源和备用电源应能自动转换。分别用主电源和备用电源供电, 火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能应正常。火灾报警控制器电源要有自动转换和备用电源的自动充电功能, 备用电源要有欠压和过压报警功能。
3、火灾自动报警系统有CRT 显示器、 计算机主机、 消防通讯设备、 应急广播等装置时其主电源宜采用 UPS 电源, 这一要求是为了防止突然断电造成以上装置不能正常工作。
4、火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用漏电保护开关。其原因是, 漏电与保证装置供电可靠性来比较, 后者为第一位。控制器的主电源引入线, 应直接与消防电源连接, 严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。
5、消防用电设备应采用单独的供电回路, 并当发生火灾切断生产、 生活用电时,应仍能保证消防用电, 其配电设备应有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
6、高层建筑的消防控制室、 消防水泵、 消防电梯、 防烟排烟风机等的供电, 应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
7、一类高层建筑自备发电设备, 应设有自动启动装置, 并能在 30s 内供电。二类高层建筑自备发电设备, 当采用自动启动有困难时, 可采用手动启动装置。
02 火灾自动报警系统的接地要求:
1、火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列要求:
采用专用接地装置时, 接地电阻值不应大于 4Ω, 这一取值是与计算机接地要求有关规范一致的。采用共用接地装置时, 接地电阻值不应大于 1Ω, 这是与国家有关接地规范中对电气防雷接地系统共用接地装置时, 接地电阻值的要求一致的。对于接地装置是专用还是共用, 要依新建工程的情况而定, 一般尽量采用专用为好, 若无法达到专用, 也可以采取共用。
2、火灾自动报警系统应设专用接地干线, 并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。专用接地干线应采用铜芯绝缘导线, 其线芯截面面积不应小于 25 平方毫米。
专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。规定火灾自动报警系统应在消防控制室设置专用的接地板是必要的, 这有利于保证系统正常工作。专用接地干线, 是从消防控制室接地板引到接地体这一段, 若设专用接地体则是指从接地板引至室外这一段接地干线。
计算机及电子设备接地干线的引入段一般不能采用扁钢或裸铜排等方式,主要是为了与防雷接地分开, 需有一定绝缘性, 以免直接接触, 影响消防电子设备接地效果。为此规定专用接地干线应采用铜芯绝缘导线, 其线芯截面积不应小于 25 平方毫米, 此规定是参考“IEC” 标准, 这主要是为了提高可靠性和尽量减小导线电阻。
3、采用共用接地装置时, 一般接地板引至最底层地下室相应钢筋混凝土桩基础作共用接地点, 不宜从消防控制室内柱子上直接焊接钢筋引出, 作为专用接地板。
4、工作接地线与保护接地线必须分开, 保护接地导体不得利用金属软管。工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆, 不得利用镀锌扁铁或金属软管。
5、由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线, 其芯线截面面积不应小于 4 平方毫米。
6、消防电子设备凡采用交流供电时, 设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE 线)相连接。即供电线路应采用单相三线供电制供电。
7、由消防控制室引至接地体的工作接地线, 在通过墙壁时, 应穿入钢管或其它坚固的保护管。
03 火灾自动报警系统的布线要求:
1、火灾自动报警系统的布线, 应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》 的规定。布线时, 应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定, 对导线的种类、 电压等级进行检查。火灾自动报警系统的传输线路和50V 以下供电控制线路, 应采用电压等级不低于交流 250V 的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流 220/380V 的供电或控制线路应采用电压等级不低于交流 500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
2、火灾自动报警系统的传输线路穿线导管与低压配电系统的穿线导管相同, 应采用金属管、 经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽等几种, 敷设方式采用明敷或暗敷。当采用硬质塑料管时, 就应用阻燃型, 其氧指数要求不小于 30, 如采用线槽配线时, 要求采用封闭式防火线槽。
图片
如采用普通线槽, 其线槽内的电缆为干线系统时, 此电缆宜选用防火型。当采用明敷设时, 应采用金属管或金属线槽保护, 并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。采用经阻燃处理的电缆时, 可不穿金属管保护, 但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
3、消防控制、通信和警报线路与火灾自动报警系统传输线路相比较, 更加重要,所以这部分的穿线导管选择要求更高,只有在暗敷时才允许采用阻燃型硬质塑料管,其它情况下只能采用金属管或金属线槽。
图片
消防控制、 通信和警报线路的导管,一般要求敷设在非燃烧体的结构层内,其保护层厚度不宜小于30mm,因管线在混凝土内可以起至保护的作用,防止火灾发生时消防控制、通信和警报线路中断,使灭火工作无法进行, 造成更大的经济损失。当采用明敷时应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火措施。从目前的情况来看, 主要的防火措施就是在金属管、 金属线槽表面涂防火涂料。
4、火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,两种电缆应分别布置在竖井的两侧。主要目的是防止强电系统对弱电系统的火灾自动报警设备的干扰。不宜将火灾自动报警系统的电缆与高压电力电缆在同一竖井内敷设。
图片
5、火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+” 线应为红色,负极“-” 线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。主要是为了便于接线和维修。实际应用中,有的厂家的自动报警系统传输总线已不再分极性,这对于施工是很方便的,但传输总线与 24 伏电源线及联动设备线还是要区别一下颜色,会给施工及调试带来很方便的。
6、接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板, 其接线端子上应有相应的标号。目前施工中压接技术已被广泛采用, 采用压接可以提高运行的可靠性。
图片
7、不同系统、 不同电压等级、 不同电流类别的线路, 不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
8、火灾自动报警系统导线敷设后, 应对每回路的导线用 500V 的兆欧表测量绝缘电阻, 其对他绝缘电阻值不应小于 20MΩ。这是根据国家现行标准 GB4717 对控制器的绝缘要求, 作相应规定。
9、引入控制器的电缆或导线, 应符合下列要求:配线应整齐, 避免交叉, 并应固定牢靠;电缆芯线和所配导线的端部, 均应标明编号, 并与图纸一致, 字迹清晰不易褪色;端子板的每个接线端, 接线不得超过 2 根;电缆芯和导线, 应留有不小于 20cm 的余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后, 在进行管处应封堵。
10、消火栓泵、 喷淋泵等的配线:水泵电动机配电线路常采用阻燃线穿金属管并埋设在非燃烧体结构内, 或采用耐火电缆并配以耐火型电缆桥架, 或选用矿物绝缘电缆。水泵房供电电源一般由高层建筑变电所直接提供;当变电所与水泵房邻近并属于同一防火分区时, 采用耐火电缆或耐火母线沿防火型电缆桥架明敷;当变电所与水泵房距离较远并穿越不同防火分区时, 可采用矿物绝缘电缆。
11、防排烟装置的配线:防排烟装置配电线路, 明敷时采用耐火型交联低压电缆或矿物绝缘电缆, 暗敷时可采用一般耐火电缆。防排烟装置的联动和控制线路, 采用耐火电缆。防排烟装置的线路在敷设时应尽量缩短长度, 避免穿越不同的防火分区。
12、防火卷帘门的配线:防火卷帘门电源通常引自带双电源切换的楼层配电箱,经防火卷帘门专用配电箱用放射式或环式向其控制箱供电。当防火卷帘门水平配电线路较长时, 宜采用耐火电缆并在吊顶内使用耐火型电缆桥架明敷。
13、消防电梯的配线:消防电梯一般由高层建筑底层的变电所敷设两路专线配电至位于顶层的电梯机房, 由于线路较长且路由较复杂, 消防电梯配电线路应采用耐火电缆;当有可靠性特殊要求时, 两路配电专线中一路可选用矿物绝缘电缆。
14、火灾应急照明的配线:一般采用阻燃电线穿金属管暗敷于不燃结构内且保护层厚度≥30mm, 在装饰装修工程中, 当应急照明线路只能明敷于吊顶内时,应采用耐热型或耐火型电线并考虑耐火耐热配线措施。
15、其它消防设备的配线:火灾事故广播、 消防电话、 火灾警铃等设备的电气配线, 在条件允许时可优先采用阻燃型电线穿保护管暗敷;当采用明敷线路时,应对线路做耐火处理或考虑前述耐火耐热配线措施。
04 文章总结:

通过以上分析, 我们发现火灾自动报警系统对电源及布线的要求比一般照明、动力及其它系统要求更高, 这正是火灾自动报警系统及联动设施在现代建筑中重要性的体现, 在设计、 施工中一定要引起高度重视, 不能以任何理由擅自降低设计标准, 更不允许偷工减料以次充好。只有这样才能有效发挥火灾自动报警系统在现代建筑中的积极作用。

免费打赏
瞬间即逝
2023年09月19日 17:45:17
2楼

很详细,可以作为参考

回复

相关推荐

APP内打开