恒温恒湿游泳池怎样设计?
gkwzuu
gkwzuu Lv.2
2008年04月15日 13:37:20
来自于中央空调
只看楼主

我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!

我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!
免费打赏
gkwzuu
2008年04月16日 17:26:49
2楼
看来这个问题有点难,怎么没有响应呀???
回复
yeronggao
2010年05月09日 21:03:06
3楼
游泳池恒温恒湿,有几个系统,第一是恒温,含泳池水恒温和室内空气恒温,第二是空气恒湿。

1、因此需要一台三集一除湿热泵,完成除湿、恒温恒湿工作
2、需要辅助加热系统,用于游泳池初次水加热和补充平时墙壁、人、排风新风等导致的损失的热量
3、有的还需要空气辅助加热(电加热器或其它)用于
4、风管系统

因此这是一个比较复杂的系统,涉及到许多专业知识,如泳池水的散湿量计算、墙体及玻璃的热量损失、水温与室内空气温度关系、网管系统所有东西。

大致就这样,如有需要进一步了解,可咨询:叶先生,QQ:723868694 手机:13717049164
回复
yeronggao
2010年05月09日 21:04:10
4楼
还涉及当地气压、气温、海拔....
回复
yeronggao
2010年05月09日 21:21:56
5楼
因此,你上面的问题,所给的资料不够,

1、还需要当地的气温气压海拔等当气象条件,
2、只给室内面积体积是不够,最主要的泳池面积没有,室内温度和泳池水温度设定没有,算不出散湿量,(水的挥发和水面的空气温度有关,和水与空气的接触面{池面积}分不开,散的湿量混合室内体积才能出湿度比)
3、泳池人流量,最高使用人数,平均使用人数.....因为人也散湿


因此无法回答,你以上问题 QQ:723868694,手机:13717049164,叶生
回复
benny_zhou
2010年05月10日 10:49:34
6楼
楼上分析的很清楚,应该是专业厂家。
回复
cnbbzz
2010年05月10日 11:26:56
7楼
1、确定室内计算参数,进行负荷计算,可参考一本书:游泳池空调设计手册。很薄,黄色的。计算的基础条件就是6楼所述。

2、确定室内送风处理过程,夏季由于送风温度不能低于室内温度的露点温度,因此是大风量小温差送风。

3、除湿可以与除显热分开设置,除湿采用4楼表述的除湿热泵,夏季有热回收功能,可以用来泳池加热。专业厂家对整个泳池系统(包括泳池加热)做得比较好,但是往往对室内空气处理过程做得不理想,和我合作过的2个厂家都是如此。后来我们就抛开他们自己做了。给排水专业与他们合作。

最终由除湿热泵负担室内湿负荷和新风湿负荷,空调器负担显热负荷。

恒温恒湿的泳池排风量不大,不像普通的泳池有好几次换气次数的排风量。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-5-10 11:36 编辑 ]
回复
zl-2000
2010年08月05日 09:34:52
8楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: 路过,看到这么专业的解答,很兴奋。
回复
axiang76
2010年08月05日 16:27:09
9楼
是个难题,对我。学习一下:victory:
回复
yzhchlan
2010年08月05日 16:59:52
10楼
楼主许多参数都没提供
这个题目可以写一本书
回复
sula155
2010年08月07日 10:20:39
11楼
室内恒温恒湿泳池设计,无非是控制室内空气恒温恒湿,池水恒温。湿度控制很重要,以避免室内装修材料在高湿度环境下发霉易滋生病菌等,采用传统的空调加除湿器处理很难保证达到恒湿的效果,再者室内热湿空气直接排出室外,不加以利用其潜热,造成浪费用于池水之能源。因此,针对室内恒温恒湿泳池,我们一般采用泳池除湿热泵机组作为泳池空气调节,其在除湿的过程中可利用热湿空气冷凝潜热加热池水或室内空气。
所以,在设计过程中,湿负荷计算是至关重要的,包括池水蒸发、新风湿负荷及人员湿负荷。值得注意是室内恒温恒湿池水温度一般在26~29度,室内设计温度则在27~30,且室稳要比水温高1~2度,室内设计湿度在55~65%,一般不高于70%,以保证室内的舒适度及避免室内装修材料在高湿度环境下发霉易滋生病菌等。池水蒸发量可参照《室内泳池给排水设计规范》之池水加热量计算公式。另外,可直接咨询相关专业厂家,一般推荐英国CALULEX加路力士、美国POOLPARK、香港(之前为美国)易达。可让其出设计深化方案给你拿去做招标,定标之后再由确定的品牌指定专业安装施工单位深化设计及施工。
回复