恒温恒湿游泳池怎样设计?
gkwzuu
gkwzuu Lv.2
2008年04月15日 13:37:20
来自于中央空调
只看楼主

我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!

我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!
免费打赏
aa49533362
2010年11月24日 20:40:55
22楼
我认为这些专业人才在忽悠!!!!游泳池做恒湿???????????天下之谬!!!干脆去研究下在火炉里面做恒温恒湿!!!
回复
cnbbzz
2010年11月27日 09:52:57
23楼


你没见过就说不行,你才是荒谬之极。

1、目前高等级的泳池,就是由除湿热泵负担室内湿负荷和新风湿负荷,空调箱负担室内显热负荷。整体来说,也是个温湿度独立控制的系统。
2、室内湿负荷的计算,可以参考《体育馆空调设计》或者《游泳馆空调设计》2本书。
3、空调箱负担室内显热负荷,由于室内空气状态露点温度高,所以送风状态点比常规空调系统温度要高,是个小温差大风量的系统。
4、上述系统控制的泳池,排风只要能满足室内人员新风和排除池水氯气即可,排风量比传统换气次数做法小很多,排除池水氯气的算法,目前需要参考ASHARE手册 2004。
5、除湿热泵除湿产生的热量,可以用来加热泳池热水,这就是一机三用的泳池热泵。
6、该热泵在过渡季节可以满足泳池制冷的需要,但是一般在夏季,需要额外冷源来供空调箱。不过楼主的泳池在地下室,可以让设计人员计算下,是否需要额外冷源。
7、除湿热泵产生的热水,还是不稳定的热,而且加热量不能满足池水加热需要,需要额外热源,不能采用市政热网,因为市政热网供热有时限。不知道地上大楼是否有温度热源提供。
回复
missuverymuch
2010年12月02日 02:25:51
24楼


问一下区管,你提到的这本《游泳池空调设计手册》具体名字是什么呢?百度找不到相关介绍,能否提供出版社和编者~~谢谢了~~

[ 本帖最后由 missuverymuch 于 2010-12-2 02:27 编辑 ]
回复
d52y
2010年12月04日 10:45:37
25楼
专业
详细
学历;额
回复
cnbbzz
2010年12月04日 13:10:57
26楼
【图书信息】

【题名】游泳馆空调设计\魏文宇\2004

【出版社】北京 : 机械工业出版社

【页数和开本】: 99页 ; 26cm

【丛编项】

【ISBN】7111146514

【内容简介】本书全面地分析了设计人员在游泳馆空调设计中经常遇到的问题 涉及建筑热工、气流组织、节能措施等 并提供
回复
akula
2011年01月18日 17:20:48
27楼
以前倒做过一个400平米的会所泳池项目,采用的就是三集一体热泵,有这么几个粗浅的经验交流一下:
1.三集一体热泵可以同时对泳池的温湿度进行处理,实际上是带了回风表冷段的空调箱,故可以不需要另外设置空调箱,另外要配置一台稍小的燃气锅炉,满足池水初次加热;
2.热泵的运行是否节能还有待实际检验,因为利用泳池排风的余热来加热池水毕竟存在热回收效率的问题,所以锅炉的辅助是必不可少的。同时为了保证到冬季空调效果,还需要在出风口设置空气辅助电加热器;
3.热泵真正的 强项还在于对游泳的湿度控制,否则冬季凝结下来的水对装修及维护结构的伤害是非常大的,将其运用在高端会所和酒店等项目还是有优势的;
4.热泵初次投资应该比传统的方式高40%以上,具体还是要根据项目实际情况进行选择。
回复
songbin103
2011年04月06日 23:32:39
28楼
回复
浩叔聊机电
2011年06月27日 19:18:26
29楼
回复
浩叔聊机电
2011年06月27日 19:21:19
30楼
30楼你说的的太棒了,我一直认为三集一,有些奢侈。听你一席话,我明白了,它的冬天用途。谢谢
回复
浩叔聊机电
2011年06月27日 19:22:26
31楼
是29楼。谢谢
回复