制冷机房的通风设计,应符合下列要求: 1、地上制冷机房优先采用自然通风或机械排风+自然补风方式,当上述条件不能满足要求时采用机械通风;设置在地下的制冷机房应设置机械通风; 2、制冷机房的机械通风系统应独立设置,排风应直接排向室外; 3、制冷机房应设置事故通风系统; 4、制冷机房应根据制冷剂的种类特性,设置制冷剂泄漏检测及报警装置,并与机房内的事故通风系统连锁,测点应设在制冷剂最易泄漏或易聚积的部位;
制冷机房的通风设计,应符合下列要求:
1、地上制冷机房优先采用自然通风或机械排风+自然补风方式,当上述条件不能满足要求时采用机械通风;设置在地下的制冷机房应设置机械通风;
2、制冷机房的机械通风系统应独立设置,排风应直接排向室外;
3、制冷机房应设置事故通风系统;
4、制冷机房应根据制冷剂的种类特性,设置制冷剂泄漏检测及报警装置,并与机房内的事故通风系统连锁,测点应设在制冷剂最易泄漏或易聚积的部位;
5、氨制冷机房应设置平时机械排风系统和事故通风系统。平时通风量不小于 3.0h-1换气次数;事故通风量宜按 183m3/(㎡?h) 计算,且不小千 34000m3/h。通风设备应采用防爆风机;氨制冷机房事故排风口应位千侧墙高处或屋顶。
另外还要注意以下2点:
①、制冷机房运行中产生一定的余热,良好的通风可以消除余热并有效稀释泄漏的微量制冷剂。在通风系统连续运行时,风量可按照机房面积 9m3/h㎡与排除余热的计算风量相比,两者取大值。消除余热按照室内温度不高于 35°C 或温度升高最高不超过10°C 计算。
②、由于高浓度钥冷剂可导致人员窒息、具有一定的毒性或易燃等,设置事故通风的目的是为了及时将冷水机组泄漏的冷媒排出室外。