土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 千亿级锂电市场为何缺不了除湿空调?

千亿级锂电市场为何缺不了除湿空调?

发布于:2023-09-25 13:42:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

有数据显示, 2023年上半年,规模以上锂离子电池制造业增加值同比增长29.7%。 除了以往的动力电池应用外,受益于储能的高速发展,锂电池应用又迎来了新增长点。


 


而锂电池生产对于环境要求的苛刻,也使得除湿空调在厂房建设和生产过程中不可或缺。 伴随锂电池产业的高速增长,中央空调产业的这一细分市场得以迈入发展“快车道”。


01

为什么锂电离不了除湿空调

1.1

锂电池主要生产工序

以典型的方形磷酸铁锂锂电池为例,其主要工序有合浆、涂布、辊压、分条、模切、卷绕、装配、干燥、一次注液、化成、二次注液、激光封孔、检漏、贴膜、静置、定容、分选、模块组装、pack组装等。


 


1.2

水分对锂电池性能的影响分析

影响锂电池性能的因素有很多,诸如材料种类、正负极压实密度、水分、涂布面密度及电解液用量等。其中水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。水分对锂离子电池首次放电容量、内阻、循环性能、厚度各方面性能影响较大。水分含量高时,电池的放电容量会降低,内阻变大,循环衰减严重,电池的厚度也会增加。 因此,为保障电池的性能,在电池生产过程中的各个环节都需要严格控制水分。


1.3

锂电池生产对湿度的需求

根据锂电池生产工艺需求,可以大致将 锂电池 生产厂房对于空调系统的湿度需求分为以下三类


1)普通湿度需求空调房间 ,如负极涂布间等房间,其湿度控制需求为≤60%,该需求可通过冷却除湿实现。


2)低湿需求空调房间 ,如正极辊压间、正极分条间、正极模切间以及正极二分间等房间,其湿度控制需求为≤20%,以及正极涂布间、负极辊压间、负极分条间、负极模切间以及负极二分间等房间,其湿度控制需求为≤45%,该需求通过冷却除湿很难实现,因此往往通过转轮除湿机组处理后来满足使用需求,机组中设置一级转轮。


3)低露点湿度需求空调房间 ,如干燥间、化成间以及注液间等房间,其湿度控制需求为露点≤-50℃,甚至更高,该需求现有的一级转轮除湿机组很难满足工艺需求,工程中一般设置两级转轮除湿段对房间空气进行处理,以满足使用需求。


02

锂电池生产行业除湿方式的选择和确定

现行的空气除湿方式有很多种,包括冷却除湿,液体吸附剂除湿,固体吸附剂除湿,膜除湿等。在实际应用中,单一除湿技术很难满足要求,而且从节能角度考虑,多种除湿技术联合使用能综合各种技术的优势、规避自身不足,在节能的同时提高除湿的效率。 目前,空气除湿主要有冷却除湿和转轮除湿。


在空调除湿系统中, 冷却除湿在高温高湿的环境且对湿度要求不是很严格的条件下,效果比较好 ,但在除湿量比较大且环境温度比较低的环境中, 湿度和温度要求比较高的地方,采用冷却除湿很难达到湿度要求 ,并会出现冷凝结露现象且能耗也比较大。


而采用转轮除湿机进行除湿,不受空气露点影响,且除湿量大。 转轮除湿机是利用固体吸湿剂做成的转轮进行旋转除湿的设备。


不仅能够极大限度的附着吸湿剂,增加湿空气与吸湿剂相互接触的表面积,提高除湿机的工作效率,而且 具有很高的强度,能够很好的适用于各种复杂的工作环境。

 

因此,在锂电池行业较为常用的除湿方式为转轮除湿。


03

低湿空调系统节能分析

转轮除湿系统具有可独立除湿、低湿下仍有良好除湿效果和将空气处理到较低露点的优势。 此外,转轮除湿可与常规空调系统复合成转轮除湿空调系统,实现温湿独立控制,避免常规空调系统温湿联控弊端,提高能源利用效率,提升被控空间的空气品质及控制精度等优良性能,转轮除湿空调系统也因此在实际应用中受到极大重视。


 

转轮除湿流程

但是, 转轮除湿空调系统结构复杂、运行费用高、除湿过程中空气温升较大及需要对送风进行冷却等限制 ,而且轮转除湿存在再生过程,不同的再生方式对空调系统运行经济性能有重大影响,采用加热再生则面临着加热热源提供及选择的难题。

 

鉴于上述原因,转轮除湿空调及吸附再生方式受到了众多学者关注,最近几年国内外转轮除湿空调系统形式和性能、转轮除湿性能及吸附剂再生方式等方面进行了研究。

 

在锂电池生产厂房整套工艺流程中,有些工艺环节产生大量的废热。其中最主要的有:

 

1)涂布工序:将混合好的浆料涂覆在正负极集流体上,在涂布机内通过高温烘烤干燥去除浆料中的溶剂,使得固体物质很好地粘结在基材上,同时将高温废气排出室外。涂布机加热热源通常为电加热或导热油等。其排气温度可达约100℃。

 

2)定容化成工序:在化成柜或定容柜对电池体进行充放电测试的工艺流程。设备排风温度约50℃~60℃。当采用风冷空压机作为压缩空气气源时,空压机的排气温度达到70℃~80℃。

 

因此,在今后的空调系统设计中, 可利用工艺设备持续产生的废热,减小转轮除湿空调机组再生加热耗电量。 降低锂电池生产厂房中大量转轮除湿机组的运行能耗。