为了保证接地装置在运行中可以正常发挥出它的功能,它的接地电阻都要符合相关规程的要求。针对不同的各类常用接地装置,它们的允许接地电阻值(Ω)也是不同的。那么,接地电阻允许值如何确定?各类常用接地电阻的允许值又是多少呢?下面本文详细地给大家介绍一下,看完文章希望能给广大电气人员一些参考。
? 01 接地电阻允许值的确定
限定接地装置的接地电阻就相当于将接触电压和跨步电压的高低限定了。反之,站在安全的角度上说,要是对接触电压和跨步电压的高低已经限定了,那么,也同时将接触电阻允许值的大小也限定了。
相关规程规定,在大接地短路电流系统中的电力仪器中,相关参数值应满足以下要求:
它们的接地装置的接地电阻是一定要与公式的要求相符合的,也就是说R小于等于2000/Id (Ω) ,在Id大于4000A的时候,那么R就小于等于0.5欧姆。
上面所说的,R是指在考虑季节影响的情况下,最大的接地电阻,单位为欧姆;Id就是流经接地装置的最大单相稳态的短路电流,单位为安。
中性点非直接接地的小接地短路电流系统的电力设备,接地电阻值一定要与下述要求相符合:
高压与低压电力设备共用的接地装置R小于或者等于120/Ijd,(Ω)
只用于高压电力设备的接地装置R小于或者等于250/Ijd,(Ω)
同样的,上面两个要求中,R是指在考虑季节影响的因素下,最大(工频)接地电阻(Ω);Ijd为单相接地时的故障(电容)电流(A)。
? 02 各类常用接地电阻的允许值(详细整理)
为了保证接地装置在运行中可以正常发挥出它的功能,它的接地电阻都要符合相关规程的要求。针对不同的各类常用接地装置,它们的允许接地电阻值(Ω)也是不同的,分别如下:
(1)电源容量不低于100kVA的电力变压器以及发电机的工作接地,R小于等于4欧姆。
(2)电源容量不高于100kVA的电力变压器以及发电机的工作接地,R小于或等于10欧姆。
(3)在100kVA以及以下的低压配电系统的零线重复接地,R是小于等于10欧姆的;早重复接地有3处以上的情况下,R下雨30欧姆。
(4)在电力仪器的不带电金属部分的保护接地,R小于等于4欧姆;引入线装有不高于25安的熔断器的设备保护接地,R小于或者等于10欧姆。
(5)低压线路杆塔的接地以及或低压进户线绝缘子脚的接地,R小于或者等于30欧姆。
(6)变配电所母线上FZ型阀型避雷器的接地,R小于或者等于4欧姆。
(7)线路出线端FS型阀型避雷器的接地;管型避雷器的接地;独立避雷针接地(个别可取R<=30Ω),工业电子设备(包括X光机)的保护接地,大偶要满足R小于或者等于10欧姆。
(8)烟囱的防雷保护接地,R小于或者等于30欧姆 ,水塔或料仓的防雷接地均也不例外。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 755 人订阅
阅读下一篇
各种接地电阻值的要求(接地很重要,接地电阻值的确定更重要)什么是接地电阻?想必大部分电气设计人员都非常清楚了。但是如果说到各种接地电阻值的要求,可能有不少电气设计人员都是一知半解,甚至还有一些电气设计人员是一问三不知的。我们都知道接地电阻就是当电流通过接地设备进入到地面后,再次从地面流到下一个接地物体时,所产生的电阻就是所谓的接地电阻。 接地电阻的大小与接地系统中的接地电极数量、电极材质、电极深度、土壤电阻率以及接地电极之间的距离等因素有关。通常来说,接地电极数量越多、电极深度越深、电极材质越好、土壤电阻率越低,接地电阻就会越小。而接地电极之间的距离越远,则接地电阻会越大。