(3)拱架的放样和制作 按照设计的拱轴线计算出的预拱度值,计算出拱轴线各点的实际高度值,然后找一处开阔的区域,通过相对坐标,算出拱架的轴线,并根据计算结果,进行拱架制作。 (4)拱架的试压 应根据拱圈施工的顺序以及施工工艺对结构进行试压, 一般采用标准混凝土预制块 进行试压。 中承式钢管混凝土拱桥,主跨460m。目前世界第一大跨度的钢管混凝土拱桥。
按照设计的拱轴线计算出的预拱度值,计算出拱轴线各点的实际高度值,然后找一处开阔的区域,通过相对坐标,算出拱架的轴线,并根据计算结果,进行拱架制作。
应根据拱圈施工的顺序以及施工工艺对结构进行试压,
一般采用标准混凝土预制块
进行试压。
中承式钢管混凝土拱桥,主跨460m。目前世界第一大跨度的钢管混凝土拱桥。
浇筑的混凝土应达到设计强度的75%时,方可卸落拱架。
为了拱由支承状态逐渐地转变为受力状态,拱架必须逐渐均匀地脱离拱圈。
拱圈骤然受力,可能发生裂缝。
卸架设备松降时,拱圈将下沉,而拱架因解除荷载恢复弹性变形反而上升;因此:
拱顶卸落量等于自身重力引起的拱圈弹性下沉量、墩台水平位移引起的拱困下沉量和拱架的弹性下沉量之和;
拱脚处的卸落量等于拱架的弹性下沉量;
其它各点的卸落量按直线比例内插求出。
拱架卸落应按设计进行,无设计则应拟定的卸落程序,分几个循环卸完,卸落量开始宜小,以后逐渐增大。在纵向应对称均衡卸落,在横向应同时一起卸落。
在卸落前应在卸架设备上画好每次卸落量的标记;满布式拱架卸落时,可从拱顶向拱脚依次循环卸落;拱式拱架可在两支座处同时均匀卸落;多孔拱桥卸架时,若桥墩允许承受单孔施工荷载,可单孔卸落,否则应多孔同时卸落,或各连续孔分阶段卸落;卸落拱架时,应设专人用仪器观测拱圈挠度和墩台变化情况,并详细记录。另设专人观察是否有裂缝现象。
(2)浇筑顺序要求:对称平衡;拱架应力、变形最小;桥墩偏心应力最小;尽量减少拱架变形对于拱肋的影响;接缝避开应力集中部位;温度选择最低。
连续浇筑:16米跨径以内砼拱桥,从拱脚至拱顶对称连续浇筑;
分段浇筑:跨径在16m以上的混凝土拱圈或拱肋,为避免先浇筑的混凝土因拱架下沉而开裂,并为减小混凝土的收缩力,可沿拱跨方向分段浇筑,各段之间留有间隔槽。
箱型板拱或肋拱浇筑:大跨径钢筋混凝土拱圈,为减轻拱架负荷,通过计算可采用分环浇筑混凝土。即将拱圈高度分成二环或三环,先分段浇筑下环混凝土,分环合拢,再浇筑上环混凝土。分环浇筑的施工时间较长,但下环混凝土在达到设计强度后,与拱架共同承担上环浇筑混凝土的重量,可节省拱架。分环分段浇筑也可采取先分环分段浇筑,最后一次合拢。
对于大跨度拱桥的就地浇筑施工方案,一般都遵循分环、分段、均衡对称加载的总原则进行纵向加载设计。
主要有分环多工作面均衡浇筑法、水箱压载分环浇筑法和斜拉扣挂分环连接浇筑法。
钢筋与模板:拱上结构宜将钢筋形成骨架,模板形成整体,吊装到位进行浇筑,简化拱圈上的作业。