在设计气体灭火系统计算灭火剂的充装量时,需要计算一个重要参数,就是保护区域的体积。 对于几何形状简单的保护区域,可以很简单地根据保护区域的平面面积和净高度,计算出它的体积。 应该注意的是,当在一个大的保护区域中有几个小的封闭空间时(如分为架空地板内、房间内、吊顶内三个封闭空间),虽然是考虑气体灭火系统同时向这几个封闭空间喷放,也应该分别算出每一个小的封闭空间的体积,因为在以后计算气体的需要量时,每个封闭空间都需要单独计算。
对于形状比较特殊的保护区域,一个方法是先将其归纳成一个大的、比较有规则的保护区域,计算出总的体积,再扣去部分多余部分的体积。另一个方法就是将不规则的大保护区域,划分成多个规则的小保护区域,分别计算出它们的体积,再相互叠加。
当一个大的保护区域被隔成几个小的区域,而这些小的保护区域之间的隔断并不能保证保护区域之间是完全隔绝的。在这种情况下,气体灭火系统必然是向整个大的保护区域中喷放气体,此时就可以简单地算出大的保护区域的体积,而不必在具体算出每个小的保护区域的体积。
在计算保护区域中的体积时,首先可以扣除一些固定的、永久性结构物体的体积,如梁、柱、楼板等。
在每个保护区域中都会有许多可移动的物体,如办公家具、办公设备、工艺设备等,它们看起来也占用了房间中的体积。那么在计算保护区域的净体积时是否需要扣除它们的体积呢?
这里就需要掌握两个原则,一是看这些物体是否是实心的,如果物体内部是有空隙的,喷放的气体会自然渗透进去,这些物体就不能扣除;二是看这些可以扣除的物体的体积是否超过房间总的净体积的25%,如果超出25%,则会对气体的喷放浓度有较大影响,就应该扣除。
注:组合分配系统灭火剂的储存量,按其中所需的系统储存量最大的一个保护区的储存量来确定。但须指出,单纯保护区面积、体积最大,或是采用灭火设计浓度最大,其系统储存量不一定最大。