土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器怎么布置?有哪些规定?看完下面6点,你就知道

散热器怎么布置?有哪些规定?看完下面6点,你就知道

发布于:2023-09-27 16:14:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


散热器的布置,应符合以下规定:
1、散热器宜明装,并宜布置在外窗的窗台下。室内有两个或两个以上朝向的外窗时,散热器应优先布置在热负荷较大的窗台下;当安装或布置散热器或管道有困难,且房间进深不超过 8m 时,也可靠内侧墙安装。
2、幼儿园、老年人和特殊功能要求的建筑的散热器,必须暗装或加装人员活动触碰时无伤害的防护罩。

3、除体育馆等高大空间外,散热器不宜高位安装。
4、散热器暗装时,装饰罩应有合理的气流通道、足够的通道面积,并方便维修。
5、门斗内不应设置散热器。
6、楼梯间的散热器,应尽量布置在底层;当底层无法布置时,可按下表进行分配。

注:上表摘自《实用供热空调设计手册(第二版)》(中国建筑工业出版社)。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何设计辐射地板供暖系统的加热管?看完下面7点,你就知道!

系统的加热管设计应符合以下规定: 1、辐射地板的加热管内热媒的设计流速不宜小于 0. 25m/s, 供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,并不宜大于 30kPa。单一环路的加热管总长度,不应超过 120m 。 2、同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近;不同房间和住宅的各主要房间,宜分别设置分支路。住宅建筑中较小房间如卫浴的加热管,可串接在其他环路中;进深和面积较大的房间,当分区域计算热负荷时,各区域应独立设置环路;不同标高的房间地面,不宜共用一个环路。

回帖成功

经验值 +10