求助,柴油发电机,干式变压器可否同室布置?
tiarawu
tiarawu Lv.2
2008年04月15日 14:57:26
来自于变压器
只看楼主

如题:柴油发电机,干式变压器及低压配电柜可否同室布置?

如题:柴油发电机,干式变压器及低压配电柜可否同室布置?
免费打赏
mr_chen188
2014年02月03日 01:23:10
12楼
不可以的啊,必须单独设配电房
回复
hh15928511206
2014年02月19日 16:59:22
13楼
7楼很详细了.
回复
lsc19590714
2014年02月23日 16:39:46
14楼
不应同室布置安装,不安全,要考虑柴油存储问题。另外,柴油发电机在工作状况时会产生振动频率,对电气设备有影响。