定义 消防设备电源监控系统是针对消防设备的电源进行实时监控的系统。通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态,判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态并进行报警和记录。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,保障消防系统的可靠性。
定义
施工安装要点
1、消防设备电源监控系统主机安装在消防控制室,主机内置DC24V电源装置,主机专用电源由消防电源提供AC220V,在各区域根据消防设备的性质和用途设置监控模块,负责监视相应区域消防设备的电源信息。监控模块之间采用专用通信网络连接。
2、 所有监控模块宜安装在被监测消防设备供电电源附近的专用柜(箱)内。特殊情况下,可安装在所监测的消防设备供电电源的配电箱内。
3、设备安装前,需进行外观检查和开机试验:将监控设备从包装箱内取出,进行外观检查,检查机内的紧固件是否有松动现象,各接插件的连接是否可靠。 一个监控主机回路数,最多配接模块数量根据产品说明。
4、当监控设备与现场最远的模块之间的距离超过500m时,监控主机通信端口与最远的监控模块主板上的通信端口的总线之间都应并接匹配电阻,否则影响通信质量。
5、系统中主机、模块、金属模块箱、通信线路屏蔽层应做等电位联结并接地。
开通调试
1、先检查接入监控设备的各种连线规格是否满足要求,连线之间是否有短路现象。
2、 完成接地绝缘电阻的测试,要求绝缘电阻大于50MΩ。
3、以上线路检查完毕并确认布线满足要求后,首先将模块通电,等待模块稳定并开始进行信号采集后,进行模块回路信息设置、额定报警值设置,对模块进行各项功能测试。
4、 将模块通信线和电源线接入监控设备,打开主电,用万用表测量各条线路上的电压是否正常。
5、进行模块地址设置,监控设备时钟设置,然后复位监控设备, 进行监控设备基本功能试验,做报警、联动功能试验。