图为某药厂空调系统运行控制系统界面,从图上可以读出送风量32650m3/h、送回风温度。很容易就可以算出此时此刻空调房间冷负荷约20w/m2。是不是和经验200——500W/m2差距很大?欢迎讨论
0人已收藏
1人已打赏
3人已点赞
分享
全部回复(5 )
哪里有200-500W/m2的经验值?
新风20度,室内20度,近似维护结构负荷为零室内负荷20W/m2。差不多也就这样。希望大家多分享一些这类图片
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
随着我国国民经济整体水平的不断发展,洁净空调系统在各个领域的应用取得了良好的实践成果。空调调节是维持室内良好热环境的技术,包括室内温、湿度,空气流动速度,洁净度,新鲜度等,空调系统的作用即在于根据使用对象的要求使上述参数达到规定指标。 一、洁净空调系统的风量低可能会影响室内空气的通风和隔离作用,导致空气洁净度下降,从而对室内环境和人员健康产生影响。此问题通常由以下几个方面引起:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句哪里有200-500W/m2的经验值?
回复 举报
新风20度,室内20度,近似维护结构负荷为零室内负荷20W/m2。差不多也就这样。希望大家多分享一些这类图片
回复 举报