1 噪声的危害

凡是干扰人们休息、学习和工作的声音,即不需要或有妨碍的声音,以及振幅和频率杂乱、断续或统计上无规则的声振动,统称为噪声。噪声污染正在不断地侵扰着我们的生活。

2 空调通风系统的噪声情况分析

2.1 民用建筑所使用的通风空调的系统当中其主要的产生噪声的来源是制冷机、冷却塔以及水泵、风机房,在空调机房当中所安装的风机等,当然除了原本所必须的机械设备所导致的振动和噪声之外,还存在沿风管进行传播的空气噪声;在风管当中存在的气流噪声;风口导致的噪声以及在机房的维护结构当中传播的噪声。

2.2 城市区域环境噪声标准:

居住、文教机关为主的区域:昼间L e q = 5 5 dB ( A ),夜间Leq=45dB(A);居住、商业、工业混杂区的区域:昼间Leq=60dB(A),夜间Leq=50dB(A)。

2.3 减振设计标准

减振设计标准通常用振动传递率T表示,他表示振动作用于机组的总力中有多少部分是经过隔振系统传给支承结构的。

隔离固体声的要求

建筑类别

T

很高

音乐厅、歌剧院、录音播音室、会议室、声学实验室

0.01-0.05

较高

医院、影剧院、旅馆、学校、高层公寓、住宅、图书馆

0.05-0.20

一般

办公室、多功能体育馆、餐厅、商店

0.20-0.40

要求不高或不考虑

工厂、地下室、车库、仓库

0.80-1.50

2.4 噪声源

在通风空调系统当中,风机噪声是其最主要的噪声源,其来源主要是叶片的运转似的空气产生紊流从而导致宽频带出现气流噪声和旋转噪声(可以通过转数和叶片的数目来确定其频率)。

在通风空调使用的风机当中,按照不同风机的大小情况以及其构不同造来看,噪声频率大致范围是200-800Hz,也就是说其主要噪声要在低频的范围当中。工程设计当中,先确定风机声音和频带的功率级,噪声控制使用63~8000Hz 八个倍的频程。一般风机制造厂会提供风机所对应的声学特性资料,当然也可以实测风机的声音和频带功率级。在实际设计过程中,风机的声功率级和频带声功率级通常的估算方法为:

Lw=5+10lgL+20lgH(dB) 或Lw=67+10lgN+10lgH(dB)

Lw,Hz=Lw+b

L- 风量,m 3 /h;

H- 风压(全压),Pa;

N - 功率,K w ;

Lw- (总)声功率级,dB;

Lw,Hz- 各频带所产生的声功率级,dB;

3 降噪措施

根据以上分析,以下将从设计和施工的角度采取措施降低通风空调系统的噪声。

3.1 降噪措施的设计

降噪措施主要是考虑建筑物和其周围环境所产生的互相影响和建筑物内部互相之间所产生的噪声影响。在设计过程中主要考虑三个方面的措施[A1]降噪:

3.1.1 机房降噪

在建筑进行布局时,空调的冷、热源机房和水泵房要设在其地下室或是对空调房间的噪声要求很小的地方,要么进行单独建设,在基础设备当中放置阻力弹簧减振器;在各层之中所放置的通风空调其机房不能和对振动和噪声都有较高要求标准的房间相邻,设备在吊顶内安装时,要使用金属弹簧或是金属弹簧- 橡胶进行复合的吊式减振器;进行落地安装的时候要把橡胶隔振垫设置在设备和基础当中进行隔振。消防和平时使用的风机、空调箱等要用效率高噪声低的风机,而且振动和噪声很大的设备都要在机房内中设置,在机房的内表面(包括墙面和顶板)做好隔声处理。对机房之间围护结构的所有穿越管道和安装所造成的洞隙周围,要进行严密的封堵,门也应该使用防火隔声门。如果有的小型风机和空调箱等无法机房内设置,则需要针对设备部分进行吸声隔声板的装置。水泵的隔振除了使用隔振器和隔振垫之外,对水泵的基础设施更应加大,加深埋深,尤其立式泵,着力面较小,对其基础更要相对的加深、加宽。在建筑的中间层设置的空调机组和风机等设备,当其它房间作为其上下层而且对噪声及振动的要求都很高的时候,可以使用双层减振,宜在设备和基座之间加设橡胶隔振垫,同时设置一系列的阻力弹簧减振器在基座和楼板之间。空调机、冷水机、水泵、风机盘管等一系列机组设备的水管进出口都要使用不锈钢式的金属软管或者是橡胶软管,风机以及空调器的风管接口处都使用长度200mm 左右的防火材料。[A2]

3.1.2 系统降噪

设计系统消声时要求控制管道风速,控制在8~10m/s。在通风空调系统中,民用建筑当中风管风速控制要求较低,没有必要进行气流噪声计算。注意计算送风管路的消声状况以及针对回风管路的集中回风处进行的消声处理,不至于让机房内的设备噪声传到室内。在通风空调的系统当中都安装了消声器,消声器在选则的时候应当注意其频带特性。针对中高频噪声可以选用阻性消声器,对低中频噪声来讲可以选择抗性消声器。通风空调系统中其噪声的频率分布宽度较大,一般比较适合使用宽频带消声性能较好的阻抗复合式消声器。在房间的吊顶内所安装的风机盘管和排风扇等设备适合应用减振吊架。在水管、风管进行敷设时,机房内使用隔振吊架,管道和支架、吊卡中间要垫软材料。

3.1.3 风口降噪

对风口风速进行严格控制,在3~4m/s,风口风速应以其实际的净面积进行计算。计算采用喷口送风应,使送风的噪声值设定在所要求范围当中。进行球型喷口或是矩型喷口选择时要求喷口的表面光洁美观、产生的噪声较低、线条均匀过渡,喷嘴可以在±30°的范围之内进行调节。在室内气流满足的情况之下,风口不会产生二次噪声。

3.2 施工角度的风系统降噪措施

在通风空调系统之中,如果风管的弯头、三通出现处理不当的情况会导致噪声与阻力的产生。所以这些位置要使用定型生产的导流片,用来降低气流噪声和局部阻力,如果有必要可以制成具备消声功能的弯管导流片,增加其效果。通风空调系统中,要杜绝风管过量的漏风,使得产生噪声影响和能源的浪费,严格检测风管强度性能和漏风量,监督风管质量。

加工风管连接和配件时,倒形角度在30°之内,而且圆滑过渡,以减少发生二次噪声的几率。风管部件所使用的导风板和导流片、风阀,其叶片结构的迎风端面要没有削减的,最大限度的使用对开式调节风阀,使其能够起到吸声减噪的作用。风管与部件风口进行连接的短管要使用消声功能比较好的“保温消声软管”产品,在接口处的质量连接要求不漏风,并且要重新进行保温设置。风口选择适当风速,使用的风速较高时,选购或加工产品时要控制噪声发声量,不能大于各区域的规定数值。在校对计算系统实际的消声情况后,如果实际效果低于规定要求,那么要提出针对性的减噪措施,保证系统噪声符合标准规定。

4 结语

采用上述的降噪措施,在通风空调系统的设计当中,针对各个使用区域内的噪声标准基本上能够满足其要求。如果想要在使用通风空调系统的大型公共建筑中有效地降低其噪声,而且作到经济实惠,则需要今后众多的研究者进行长时间的得课题研究,来完善其设计和施工技术,减少噪声污染,构建和谐社会都具有很重要的意义。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈变风量空调系统控制

变风量空调技术的发展与其控制技术的发展同步进行,自控技术的突破与发展引领了变风量空调技术的发展。自变风量空调系统在我国应用以来,暖通空调和楼宇控制方面许多专家对该系统的控制策略和控制方式进行了大量研究,得到了丰硕的成果,推进了变风量空调技术的发展。《变风量空调系统设计》全面介绍了变风量末端装置及其系统的控制原理和要求。童锡东等人在分析变风量末端装置和空调方式的基础上总结了各种变风量系统的控制特点。陈武等人根据变风量空调系统的热力模型,通过仿真研究建立变风量空调系统的动态模型和风机控制方法。刘涛及胡益雄等人根据变风量空调系统的基本特点,研究了该系统及末端的模糊控制策略。李超等人与钱以明等人结合全空气系统特点研究了变风量空调系统新风控制要求的控制策略。