施工流程
1. 设计方案及施工图纸(设计师);
2. 现场设计交底(业主,设计师,监理,施工人员);
3. 开工材料准备(先期设备、材料进场);
4. 设备管路定位(设备管路尺寸定位放样);
5. 设备管路吊装(按照放样位置吊装固定);
6. 工程验收,交付业主。
本段作者:孟庆东
设计方案及施工图纸准备
设计说明,原始平面图,平面布置图,管路相对位置图,电路,电器图;
交业主签字认可。
施工组织设计
①工程概况;
②开工前施工准备;
③施工部署与施工方案;
④施工进度计划;
⑤施工现场平面布置图;
⑥劳动力、机械设备、材料和构件等供应计划;
⑦建筑工地施工业务的组织规划;
⑧主要技术经济指标的确定。
在上述几项基本内容中,第③④⑤项是施工组织设计的核心部分。施工流程
施工规范应符合国家现行的有关强制性标准的规定,施工过程必须遵守安全第一的原则。施工过程电器使用必须符合国家施工规范,施工过程注意防火。施工垃圾要及时清理。
开工准备
施工前,需由业主协助获得施工许可证;
施工作业现场,需放置安全警示标语;
施工现场需配置灭火器,注意防火;
施工现场严禁乱接乱搭电线,注意用电安全。
风管材料准备
电器材料准备
电线、信号线、开关插座及底盒、空气开关及底盒、穿线管、黄蜡管、线卡、防水电工胶等。
工具准备
1 、机具:砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。
2 、工具:手锯、剪子 、活扳手、自制呆扳手、叉扳手、锤子、手铲、方锉、螺钉旋具等。
3 、其他工具:墙体探测仪、水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。
具体工艺流程
1. 根据施工图纸进行现场放线。确认墙体开孔位置,做出标记。
2. 按照安装规范,进行丝杆打孔。(注意已有管道避让)
3. 设备吊装,管道吊装。管道交叉,如空间不足,可以采用过梁器,尽量避免管道交叉情况。管道穿墙需加设套管,并密封,密封材料采用防火保温材料。管道安装完成后,需保温。
4. 敷设线管,放线。电线在管内不应有接头,不应扭绞,管内应留有40%的空间,管内电线可随时抽动、换线。2.5m㎡线最多4根(仅指单根20线管)。
5. 分支接头应在插座盒、开关盒内,接头接线在同一处不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。
安装前注意事项
风罩安装方法
风罩施工注意事项:
室内风管的施工
墙壁打孔的处理
风管的施做要求
机器接口与室外侧风管的连接部分用铝质封条包卷防止漏气。
使用适用机器管径的通风管。(室外侧风管的管径不能小于机器接口径)
室内侧的2根通风管(室外吸入和排出)为了防止结露必须进行保温。(材质:采用玻基布面橡塑材料包裹,厚20mm)
金属制的通风管穿过有金属板条、电线板条、金属板时,管与壁之间需要进行绝缘处理。
对外风管的施做要求:
全热交换器安装
建议全热交换器与净化机共用同一回路,且该回路为新风系统单独使用,以便后期维护及检修。
安装注意事项:
要求吊顶距离楼板尺寸为320mm以上,全热交换器顶部到楼板之间的保持一定距离,以免接触太紧震动产生噪音。吊装必须牢固水平,如带有出水口需要倾斜,安装全热交换器必须开检修口,一般尺寸为300cm*300cm,具体情况可以按照实际情况来确定。
打孔施做规范
打孔作业前,需利用墙体探测器探测,确认打孔位置无金属障碍物,方可展开打孔作业。
风管的施做规范
1. 全热交换机及净化模块风口直管要1M以上再转弯或变径,减少压损。
2. 尽量使用小角度的转接代替直角转接。
3. 尽量使用Y型斜三通。
风口安装
室内风口安装:室内风口安装可采用顶装或者侧装。
室外风罩的安装
新风进气口应避开燃气排气口或者油烟排气口,以免影响新风质量。
系统调试与验收
注意:若发现风量不足,需对系统管路进行检查,确认管道是否脱落,管路走向、弯管、三通、变径使用是否合理,是否使用了其它阻力较大的配件。
确保各风口风量与设计风量相符。
系统调试完成,各项数值达到设计要求后,做相关书面表格记录,并交由业主签字,作为验收附件资料。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
老师傅总结中央空调施工现场经验,太实用了!一、设备安装 1.空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向; 2.末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发