气的一晚没睡。开工前万千嘱咐,排管规划好,少打洞,打洞前先确认。水电工闷声不响,啪啪啪的乱打一通,打到打不过去了,才发现打错了。60cm*40cm的承重柱 ,除了东面没有梁,其余三面有延申连接梁到此柱子。被打了一个5cm洞,26cm深,未贯穿。观察都洞口,打断2根竖向2cm粗钢筋,横向应该没有,打下来的石柱被工人处理掉了。洞的位置在西面,刚好是最外边,就差6~7cm就能避开此柱子。屋子位于6楼,一层四户的中间户。总计地上28层,地下2层。
气的一晚没睡。
请教各位大神打毛灌注c80水泥处理可行嘛?跪谢