土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻过滤机,制冷不能稳定零下10度,一直升温。

冷冻过滤机,制冷不能稳定零下10度,一直升温。

发布于:2023-10-09 10:13:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

药酒需要保持在零下10度过滤5吨的量,先把过滤机内的酒冷冻循环至零下15度,然后开始常温酒经冷冻机速冷过滤,冷冻设置零下10度,当时过滤到1吨酒温度就回升至零下9度,且继续过滤温度继续升高,流量开小了吸气压力还会降至0。过滤机出酒流量是1吨,配的是3吨比泽尔活塞压缩机,蒸发器为2吨,有哪位师傅懂冷冻机调试的,能否请教一下。

  • cof1695479837379

    冷凝器用的是水冷的。

    2023-10-09 10:18:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调制冷系统管路设计

对于空调制冷系统来说,连接管路主要是用紫铜管,因为管路里面需要走制冷剂,所以里面的洁净度和光滑度都有一定的要求,而管路需要加工成各种形状。所以大点的铜管生产工厂都会有专门生产空调制冷系统用的铜管。国标GB/T17791-2017空调与制冷设备用无缝铜管作了如下要求。