源自丨 中建二局四公司 喷涂硬泡聚氨酯保温施工工艺 ,鉴于其优良的性能,正越来越广泛地应用于建筑屋面保温工程。 中建二局四公司工程质量部基于 鹤壁京富电子信息产业园项目,总结了喷涂 硬泡聚氨酯保温施工工艺流程及质量管控要点,以供大家参考学习!
喷涂硬泡聚氨酯保温施工工艺 ,鉴于其优良的性能,正越来越广泛地应用于建筑屋面保温工程。 中建二局四公司工程质量部基于 鹤壁京富电子信息产业园项目,总结了喷涂 硬泡聚氨酯保温施工工艺流程及质量管控要点,以供大家参考学习!
硬泡聚氨酯保温材料进场验收,按批次检查材料的合格证、复试报告、厂家生产许可证等相关文件,验收合格后,现场取样,进行二次复试。
进场验收
A料组合聚醚和B料异氰酸酯混合,A、B料比例为1:1,通过喷涂机压力表精准控制配比。
喷涂硬泡聚氨酯保温施工前,丙纶步隔离层必须施工完工并验收合格,同时,基层应坚实、平整,并将表面的浮灰、杂物、油污清理干净。
施工现场的大气温度不宜低于15℃、不高于37℃,空气相对湿度小于85%,施工现场的风力不宜大于3级。
(1)聚氨酯的发泡厚度符合设计要求,一个作业面应分遍喷涂完成,每遍厚度不宜大于15㎜,多遍喷涂直至达到设计厚度50㎜,当日的施工作业面必须当日连续喷涂完毕。
(2)喷涂作业是喷嘴与施工基面的间距宜为800~1200㎜,以达到较好的喷涂效果。
(3)按先边缘、后中心,先前面、在后面,按顺序均匀喷涂,喷涂过程中,切勿前后颠倒、逆风而喷。
(1)喷涂硬泡聚氨酯保温层的厚度应符合设计要求,不得有负偏差,采用“插钎法”测量厚度,严禁使用尖头钎,以防破坏防水层。
(2)喷涂硬泡聚氨酯表面应平整,找坡应正确,表面平整度允许偏差为5㎜,当出现鼓包凹坑等平整度超差问题时应进行整改维修,确保平整度符合要求。
硬泡聚氨酯喷涂后20min内严禁上人,且表面不得长期裸露,硬泡聚氨酯喷涂后应在7天内完成保护层的施工。
(1)硬泡聚氨酯保温性能好,是目前导热系数较低、阻热性能较好的保温材料,导热系数仅为EPS发泡聚苯板的1/2。
(2) 超强的自黏性能,无需任何中间粘结材料,与屋面粘结牢固,抗风揭和抗负风压性能良好。
(3)化 学性能稳定,使用寿命长,对周围环境无污染。
(4) 防火性能好,离明火自熄,且熄灭时只碳化不滴淌,同时碳化层能有效隔断空气进入,阻止火势蔓延,使用安全。