电力电缆穿管
sunlily64
sunlily64 Lv.2
2008年04月15日 17:13:57
只看楼主

电力电缆在穿管埋地时,按排管规范要求最小90mm,我只穿一根5*16电力电缆,用50mm的可以吗?穿越距离都在300~500米间只在100米处设置手孔作为拉线用可以吗?还有一个问题有那条具体的规范要求同一电缆不可在钢管和塑料管中交替的穿.

电力电缆在穿管埋地时,按排管规范要求最小90mm,我只穿一根5*16电力电缆,用50mm的可以吗?穿越距离都在300~500米间只在100米处设置手孔作为拉线用可以吗?
还有一个问题有那条具体的规范要求同一电缆不可在钢管和塑料管中交替的穿.
免费打赏
jk_duan888
2008年04月15日 17:49:20
2楼
1、《城市电力电缆线路设计技术规定 》DL.T 5221-2005中:"排管 cable dudt:按规划电缆根数开挖壕沟一次建成多孔管道的地下构筑物。”
“电力电缆在穿管埋地时,按排管规范要求最小90mm,我只穿一根5*16电力电缆,用50mm的可以吗?”
a)如果是排管,应一次敷设多根,只用一根,当然不能小于90mm;
b)如果只敷设一根,那就不是排管,当然可以用50mm。
2、没有见过。
回复
sunlily64
2008年04月16日 12:14:44
3楼
如果只敷设一根,那就不是排管,当然可以用50mm:
但这样的话,长距离100m是不是需要加什么措施?我在300~500米之间没有用电设备所以没有拉线口只在每100m时放了手孔。这样行吗?
回复
davidqwm
2008年06月01日 17:08:38
4楼
电力人孔井的间距为100米~150米,因此300~500的跨距必须用人孔井
回复
zcliang_007
2008年10月21日 20:44:37
5楼
谢谢楼上各位热心人的讲解了。。。:handshake
回复
bcy1985
2010年06月12日 13:07:46
6楼
《城市电力电缆线路设计技术规定 》DL.T 5221-2005
回复
bcy1985
2010年06月13日 13:35:35
7楼
学习了
回复
fchencong
2011年05月03日 16:57:29
8楼
路过 学习学习
回复
gongdaiquan
2011年05月22日 09:46:01
9楼
传保护管暗敷离地距离最小距离要求多少呢?
回复
jiangbo88
2011年06月28日 14:40:54
10楼
距离太长了,一般要求不大于35米(北京市)。
回复
czfyz1
2011年06月28日 17:02:02
11楼
路过 学习学习