第一章 主材 1.1 AGR管 一、 AGR 管:执行 GB/T 17219-1998 、 GB/T 5749-85 标准。 二、产品适用于给水用的管及管件。 三、型号与规格: AGR管材规格mm 表1.1
第一章 主材
1.1 AGR管
一、 AGR 管:执行 GB/T 17219-1998 、 GB/T 5749-85 标准。
二、产品适用于给水用的管及管件。
三、型号与规格:
AGR管材规格mm 表1.1
四、验收方法:
1、外观检查:壁厚均匀,管口无毛刺,内壁光洁,无弯折现象;整件包装完好;
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。
3、试验方法:抽样检查,按当地规定现场见证取样复检。
4、资料要求:符合设计压力和材质要求,应有产品合格证,检验报告。
1.2 柔性接口铸铁管
一、 柔性接口铸铁管 :执行国家 GB/T 12772—1999 标准。
二、产品适用于建筑排水管道,法兰胶圈连接。
三、型号与规格
A型柔性接口铸铁管规格 mm 表1.2-1
W型无承口柔性接口铸铁管规格
四、验收方法:
1、外观检查: 直管及管件断口应为灰 口铸铁, 组织应致密 , 能切削、钻孔 ; 内外表面,应光 滑 、平整,不允许有裂缝、冷隔、蜂窝及其他妨碍使用的明显缺陷。允许存在不影响使用性能的冷铸花纹;承、插口密封工作面除符合上述要求外,不得有连续沟纹、麻面和凸出的棱线 ; 承口法兰盘轮廓应清晰。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用磅秤测量重量。
3、试验方法:抽样检查,按当地规定现场见证取样复检。
4、资料要求:产品质量证明书和检验报告齐全。
1.3 灰铸铁管
一、灰铸铁管:执行国家YB/T 5188-1993。
二、适用于建筑排水管道。
三、型号与规格:
灰铸铁管按管承口部位的形状分为A型和B型
灰铸铁管的规格 mm 表1.3
计算重量时,铸铁相对密度采用7.20。
总重量=直部1m重量×有效长度+承口、插口凸部重量。 铸铁管,柔性铸铁管是两种不同的产品。铸铁管在外部同等压力下容易断裂损坏。
4、资料要求:产品质量证明书和检验报告齐全。
1.4 PP-R管
一、 PP-R 管:执行国家 GB/T 50349-2005 标准。
二、产品适用于建筑给水管道工程。
三、型号与规格:
公称外径,管材的规格,壁厚及允许偏差
管件的承口尺寸 表1.4-2
四、验收方法:
1、外观检查:导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷。内外表面应没有凸棱及类似缺陷;每批标记应标有制造厂名称、商标或其他识别符号,以及型号规格。
整件包装完好。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。
3、试验方法:抽样检查, 分清冷热水管,热水管标有一条红线,同种规格壁厚厚于冷水管 。按当地规定现场见证取样复检。
4、资料要求: 符合设计压力和材质要求,应有产品合格证,检验报告 。
1.5 给水衬塑复合钢管
一、 给水衬塑复合钢管 :执行国家 CJ/T136-2001 标准。
二、产品适用于给水管道。
三、型号与规格:
衬塑管的尺寸及偏差 (单位mm )
四、验收方法:
1、外观检查: 内外表面应光滑,不允许有伤痕或裂纹等。钢管内应拉去焊筋,其残留高度不应大于0.5mm ; 衬塑钢管形状应是直管,两端截面与管轴线成垂直 ; 衬塑钢管内表面不允许有气泡、裂纹、脱皮,无明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。
3、试验方法:抽样检查。
4、资料要求: 符合设计压力和材质要求,应有产品合格证,检验报告。
1.6 PVC-U管
一、 PVC — U 管:执行国家 GB/T 5836-2006 ,GB/T 10002-2006 标准。
二、产品适用于建筑给排水管道。
三、型号与规格:
排水用管材规格(mm) 表1.6-1
给水用管材规格mm 表1.6-2
四、验收方法:
1、外观检查:管材内外壁应光滑,不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端面应切割平整并与轴线垂直。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。
3、试验方法:抽样检查,按当地规定现场见证取样复检。
4、资料要求: 符合设计压力和材质要求,应有产品合格证,检验报告。
1.7 铜管
一、铜管:执行国家 CECS 171-2004 。
二、产品适用于建筑用铜管及管件。
三、型号与规格:
1、当采用钎焊、卡套、卡压连接时,规格如下:
铜管规格 mm 表1.7-1
2、当采用沟槽连接时,应采用硬态铜管,规格如下:
沟槽连接时铜管的最小壁厚 mm 表1.7-2
四、验收方法:
1、外观检查:壁厚均匀,管口无毛刺,无弯折现象;整件包装完好;
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。
3、试验方法:抽样检查。
4、资料要求: 符合设计压力和材质要求,应有产品合格证,检验报告。
1.8 薄壁不锈钢管
一、薄壁不锈钢管:执行国家 CECS 153-2003 标准。
二、产品适用于 建筑给水不锈钢管 道。
三、型号与规格:
I系列卡压式连接不锈钢管规格 mm 表1.8-1
II系列卡压式连接不锈钢管规格 mm
压缩式不锈钢管规格 mm 表 1.8-3
四、验收方法:
1、外观检查:壁厚均匀,无弯折现象;整件包装完好;
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。
3、试验方法:抽样检查, 用磁铁去检测,签别真伪 。
4、资料要求: 符合设计压力和材质要求,应有产品合格证,检验报告 。
1.9 PE给水管
一、 PE 给水管:执行国家 GB/T 13663-2000 标准。
二、产品适用于建筑给水管道。
三、型号与规格:
按不同等级材料设计应力的最大允许值将 PE 管分为 PE63 、 PE80 、 PE100 三种。
PE 63级规格 mm 表1.9-1
PE 80级规格 mm 表1.9-2
PE 100级规格 mm 表1.9-3
四、验收方法:
1、外观检查:壁厚均匀,无弯折现象;整件包装完好;
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。
3、试验方法:抽样检查,按当地规定现场见证取样复检。
4、资料要求: 符合设计压力和材质要求,应有产品合格证,检验报告 。
1.10 地漏
一、地漏:执行国家 CJ/T 186-2003 标准。
二、产品主要适用于地面排 水以及阻挡异物进入下水管道 。
三、型号及规格:
地漏规格按排水口公称直径表示,分 50 、 75 、 100 、 125 、 150mm 五种。
地漏构造最小壁厚 mm
四、验收方法:
1、外观检查:内表面应光滑、平整、不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷,并且完整无缺损,浇口及溢边应平整。塑料地漏不允许有色泽不均及分解变色线。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚。
3、试验方法:抽样检查;有水封地漏的水封深度应不小于50mm;带网框地漏应便于拆洗滤网,滤网孔径或孔宽宜为4mm~6mm;过水部分孔隙总面积应不小于2.5倍排出口断面面积。
4、资料要求:合格证齐全。