1、只能用于线路消弧。只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。2、不能用于电容电流﹥30A的系统。电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。3、直配高压电机的变电所不能使用一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
1、只能用于线路消弧。
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。
2、不能用于电容电流﹥30A的系统。
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废。特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故。因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间。
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态。
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻。
92楼
《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》
在网上能搜到
回复
93楼
《对故障相经氧化锌电阻接地消弧的异议》
网上能搜到
回复
94楼
多谢
回复
95楼
《电缆供电系统消弧消谐方案》
作者:杨延杰、齐文兵、杨清艳、张东升,
期刊:《氯碱工业》 2009年8期
该文指出河南神马氯碱发展有限责任公司2206年10月18日13:36,由于消弧柜的原因,发生事故造成停产16小时,给企业带来严重损失。
感叹:目前在全厂10kV供电系统中多处安装消弧柜,但对系统的安全运行没有起到好的作用,......,如想保留消弧消谐装置,则该装置只能用于报警!!!
回复
96楼
日期为
2006年10月18日13:36
回复
97楼
1、消弧柜判断故障及判断故障相不能做到100%
该文第5节第3部分(P8)指出:“在供电系统发生的故障中,未出现实质性的单相接地故障。由于系统波动即出现谐振等,实属10kV供电系统总体设计中分块组合形成的缺陷。”
也就是说这次事故是消弧柜把谐振误判为单相接地动作造成。
回复
100楼
2、《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》的正确性
该文第2节(P6)这样描述:
多台消弧柜同时动作,致使系统轮流切换负荷,接地信号无法消除,切除全部负荷后,接地信号才消失。
这说明了:消弧柜动作后造成无法选线及手动拉闸法也无法查找故障相路。因此,供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置。
回复
101楼
2、《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》的正确性
该文第2节(P6)这样描述:
多台消弧柜同时动作,致使系统轮流切换负荷,接地信号无法消除,切除全部负荷后,接地信号才消失。
这说明了:消弧柜动作后造成无法选线及手动拉闸法也无法查找故障相路。因此,供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置。