消弧消谐过电压保护装置(消弧消谐柜)的缺陷
yxdlkj
yxdlkj Lv.5
2008年04月15日 18:20:57
来自于继电保护
只看楼主

1、只能用于线路消弧。只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。2、不能用于电容电流﹥30A的系统。电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。3、直配高压电机的变电所不能使用一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。

1、只能用于线路消弧。
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。
2、不能用于电容电流﹥30A的系统。
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废。特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故。因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间。
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态。
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻。
免费打赏
yxdlkj
2008年04月24日 16:58:14
12楼
“如果电机、变压器发生单相接地对于电容电流较大的不接地系统,是不是仍然会有较大的电容电流,电弧不容易自行熄灭,那么依然会影响系统的稳定运行?那么我们解决这个问题的方法是什么呢?”
油变压器本身具有很强自熄弧能力,无须考虑。
电机一般在电机中性点加装固定值消弧线圈。
另外的方法增加母线分段减小电容电流。
采用中性点虚拟接地装置消护
回复
yxdlkj
2008年04月24日 18:16:11
13楼
接地变压器不仅用于中压系统,也用于高压系统,提供系统中性点,根据目的可直接接地、也可经消弧线圈接地、小电阻接地、高阻接地。
对于中压系统,消弧线圈用于消弧和改变零序阻抗,高阻接地用于加大有功分量便于选线,小电阻接地加大故障电流快速切除故障线路,小电阻接地当发生单相接地,三相会不对称故障电流大必须立刻切除故障,一旦拒动将会给系统造成严重的后果。

补充上面:规程规定6、10kV电容电流>30A必须采用消弧措施
回复
yxdlkj
2008年04月24日 18:21:02
14楼
第九个缺陷
9、有树障的架空线路不能使用,假如树枝接触A相而故障消弧消谐柜动作将A相接地,当风再一吹树枝接触B相就会发生相间短路,消弧消谐柜不仅不能消弧还会造成停电。
回复
dep500n
2008年04月24日 20:06:15
15楼
楼主所举的方法有四:
1、油变压器本身具有很强自熄弧能力,无须考虑。
2、电机一般在电机中性点加装固定值消弧线圈。
3、另外的方法增加母线分段减小电容电流。
4、采用中性点虚拟接地装置消弧

第一个方法,有一个疑问,若是小型干式变压器,怎么解决?
第二个方法,在中性点加装固定值的消弧线圈。目的应该是在接地的情况下补偿接地的电容电流。同意
第三个方法,同意。想请教现在系统内的变电站10kV,35kV侧多为双分支,是不是也有减小电容电流的目的。
第四个方法。楼主所举的中性点虚拟接地装置消弧,想请楼主能不能再贴点“中性点虚拟接地装置”的资料让偶学习学习。

第9个缺陷。保护装置是不是可以通过重合闸来保证切除瞬时故障呢?
回复
szy197854
2008年04月25日 10:13:34
16楼
多谢
回复
dep500n
2008年04月25日 15:04:46
17楼
楼主可否再说说如何正确使用消弧消谐装置。
回复
yxdlkj
2008年04月26日 15:36:45
18楼
“中性点虚拟接地装置”的资料在
http://co.163.com/forum/content/219_995930_1.htm
回复
yxdlkj
2008年04月26日 15:40:26
19楼
第一个方法,有一个疑问,若是小型干式变压器,怎么解决?
答:干式变压器采用环氧树脂绝缘,可靠性很高,目前还没有干式变压器发生单相接地的报告。
回复
yxdlkj
2008年04月26日 15:45:28
20楼
第三个方法,同意。想请教现在系统内的变电站10kV,35kV侧多为双分支,是不是也有减小电容电流的目的。
答:母线分段,主要目的是解决供电可靠性。带来检修、运行维护的便利、合理分配负荷,也具有减小电容电流。
回复
yxdlkj
2008年04月26日 15:50:14
21楼
设计系统:首先要“安全可靠”,其次“经济性”,再其次才是“和谐”--方便使用。
回复