消弧消谐过电压保护装置(消弧消谐柜)的缺陷
yxdlkj
yxdlkj Lv.5
2008年04月15日 18:20:57
来自于继电保护
只看楼主

1、只能用于线路消弧。只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。2、不能用于电容电流﹥30A的系统。电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。3、直配高压电机的变电所不能使用一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。

1、只能用于线路消弧。
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。
2、不能用于电容电流﹥30A的系统。
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废。特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故。因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间。
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态。
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻。
免费打赏
yxdlkj
2008年04月30日 20:15:38
32楼
电缆发生单相接地,绝大部分是电缆头。电缆本体发生单相接地很少,电缆本体发生单相接地大概是总单相接地故障的2~3%
回复
dep500n
2008年04月30日 21:55:06
33楼
那楼主能不能说说还有没有比小电阻接地更好的方法?
楼主说的环网柜是DTU吗?
回复
yxdlkj
2008年05月01日 23:47:50
34楼
环网柜
回复
yxdlkj
2008年05月01日 23:54:01
35楼
小电阻接地是不得已的方法,有很多无法克服的缺点,一旦开关拒动后果非常严重,再者城市供电电缆都在路面下,单相接地的跨步电压很大,危及人身安全,已经发生很多起。还有其他方面的危害。
回复
yxdlkj
2008年05月01日 23:56:19
36楼
其实还是不接地最好,解决电容电流大的问题其实很简单,加装隔离变压器,就可以把电容电流降下来。
回复
yxdlkj
2008年05月01日 23:57:32
37楼
还有一个更简单的方法,加装串联电抗器。
回复
yxdlkj
2008年05月02日 00:00:18
38楼
加装串联电抗器,一方面可降低电容电流,另一方面可抑制短路电流,对开关有利
回复
yxdlkj
2008年05月02日 00:01:51
39楼
这种串联电抗器无需使用空心电抗器。
回复
yxdlkj
2008年05月02日 00:03:34
40楼
特别是南方地区都110kV直接变到10kV。
回复
yxdlkj
2008年05月02日 10:28:01
41楼
这里指的串联电抗器,不是扼流线圈,不承担发生短路时扼流作用,扼流线圈必须是空心的。