消弧消谐过电压保护装置(消弧消谐柜)的缺陷
yxdlkj
yxdlkj Lv.5
2008年04月15日 18:20:57
来自于继电保护
只看楼主

1、只能用于线路消弧。只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。2、不能用于电容电流﹥30A的系统。电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。3、直配高压电机的变电所不能使用一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。

1、只能用于线路消弧。
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。
2、不能用于电容电流﹥30A的系统。
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废。特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故。因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间。
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态。
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻。
免费打赏
dep500n
2008年05月02日 11:00:05
42楼
楼主串联电抗器的方法,目前我所见的只有在高压,甚至超高压主变出口串联了电抗器;在10KV,35KV很少采用串联电抗,不知道不设串联电抗器的原因究竟是经济上的,还是技术上仍有不能解决的弊端。

至于楼主担心开关拒动这个问题,什么装置都有发生故障的可能。现在10kV如果设置了小电阻接地,会设置一个接地变保护,由于接地变本身没有断路器,这个保护作为线路接地的后备保护,若开关拒动则跳开主变两侧,防止故障蔓延。
回复
yxdlkj
2008年05月02日 18:21:09
43楼
“现在10kV如果设置了小电阻接地,会设置一个接地变保护,由于接地变本身没有断路器,这个保护作为线路接地的后备保护,若开关拒动则跳开主变两侧,防止故障蔓延。”
后备保护动作对于电缆线路,已经放炮。
回复
yxdlkj
2008年05月02日 18:24:35
44楼
空心电抗器造价比较高,对于实心电抗器造价很低。
110kV以上使用串联电抗器,和我说的中压系统用的不同,110kV以上用的串联电抗器必须是空心的。
回复
yxdlkj
2008年05月02日 18:29:16
45楼
我说的中压系统使用串联电抗器,不需要承担短路时抑制短路电流,即使短路时饱和也无所谓。只是在单相接地时起作用。
回复
yxdlkj
2008年05月03日 11:10:27
46楼
解决电容电流的方法有很多方法,但是目前各地往往凑热闹,而没有系统分析各自供电系统的问题,盲目追捧。
回复
yxdlkj
2008年05月03日 11:17:02
47楼
就像很多部门(有供电系统、部分行业如煤炭),有电缆线路的供电系统在系统发生单相接地出了问题,就简单的把需要采取消弧的电容电流从30A降低到20A,还不行再降低到10A。
回复
yxdlkj
2008年05月03日 11:18:03
48楼
这些都是根本没有分析故障,才会这样决定
回复
yxdlkj
2008年05月06日 18:41:44
49楼
加装隔离变压器是减小系统电容电流很好的办法
回复
yxdlkj
2008年05月17日 20:52:00
50楼
隔离变压器把电容电流降低有利于系统安全运行
回复
yxdlkj
2008年05月25日 18:16:14
51楼
企业变电所的电容电流很小,一般在50A以下
回复