1、只能用于线路消弧。只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。2、不能用于电容电流﹥30A的系统。电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。3、直配高压电机的变电所不能使用一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
1、只能用于线路消弧。
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。
2、不能用于电容电流﹥30A的系统。
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废。特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故。因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间。
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态。
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻。
52楼
《黄帝内经》:“是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎。”
供电系统故障及事故基本上是绝缘弱化后受过电压的冲击造成,过电压是系统最大的杀手。
过电压产生的根源。系统受到的“激励”能量注入到系统电感、电容中,电感电容储存的非工频能量相互交换产生过电压,系统存在很小的电阻消耗此能量,经过700~1500ms消失。
中性点虚拟接地装置原理:使用特殊材料的变压器二次侧形成开口三角接入大功率电阻,功率几~几十kVA,快速消耗“激励”能量从源头根除过电压。
中性点虚拟接地装置(合肥溢鑫电力科技有限公司研发)主动式彻底消除过电压产生的根源,阻止过电压的形成。一方面,防止过电压冲击系统绝缘,预防系统因过电压冲击而绝缘老化;另一方面,防止过电压冲击老化的绝缘发生故障,大幅降低系统发生故障的概率;再者,故障发生时消除故障,保障系统安全运行。
正如唐代著名医学家孙思邈所说“消未起之患,治未病之疾,医之于无事之前”,中性点虚拟接地装置正是消除了过电压产生的根源,防患于未然,既治标又治本,克服了目前保护只治标不治本的缺陷。
系统安装中性点虚拟接地装置,就如元代著名医学家朱丹溪所说“未病而先治,所以明摄生之理。长如是则思患而预防之者,何患之有哉?”
回复
53楼
1、系统故障都是有老化的绝缘受到冲击而发生。中压系统的故障主要是单相接地故障,或由单相接地故障发展成相间短路,这里强调的是老化的绝缘受到冲击。
2、绝缘老化的原因:①过电压的冲击②绝缘材料本身的老化③人为损坏等。
正常的绝缘是不会发生故障的,只有老化的绝缘受到冲击才会发生故障。
过电压的冲击一方面造成绝缘材料的局部放电,不断放电的累积效应,使绝缘老化薄弱;另一方面,受到过电压的冲击老化的绝缘发生击穿而发生故障。
如果阻止过电压的形成,它就不会冲击系统,因而就能延长系统寿命、大幅降低故障概率。
中性点虚拟接地装置正是阻止过电压的形成,扼杀过电压于萌芽状态,预防系统绝缘老化,预防故障发生,故曰:供电系统“治未病”。
最常见的过电压是操作过电压。
回复
54楼
我们这里这么多年也就是出现过一次PT烧毁事故 全部都上这些装置的话 得花多少RMB,还得承担新技术考虑不周所带来的风险 个人觉得 还是用消弧线圈 PT 二次开口环加电阻 其实真出现过电压 只要 PT一次保险会熔断的 不论是并联谐振还是串联谐振 PT 的电流都会很大 我们这里烧毁PT是因为 保险不合格造成的
回复
55楼
建议选用西容的保险!
回复
56楼
好好学习天天向上
回复
57楼
看了上面的帖子,大部分讲的都是城市供电.城市供电用消弧柜肯定是不合适的,打个比方,假如有电线杆上有根线掉下来了,也算是单相接地,这时只能跳闸,你还能带接地运行两个小时啊,这路人看见不吓死了吗?
回复
58楼
为什么“一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安”,动作后电容电流都从消弧柜流向系统了,电机绕组没有电流啊,请多指点。
回复
59楼
谢谢楼主,学习了。。。:victory: :lol
回复
60楼
受教了,我们这里都发生3-4起PT烧坏事故了,找不到原因,谢谢楼主的精彩讨论
回复
61楼
PT烧坏事故,均是由铁磁谐振造成,PT发生铁磁谐振必要条件是PT受到“激励”的激发。
中压系统由于中性点不接地,只有PT的中性点接地,故“激励”的能量只有通过PT泄放,引发PT谐振,发生事故。