消弧消谐过电压保护装置(消弧消谐柜)的缺陷
yxdlkj
yxdlkj Lv.5
2008年04月15日 18:20:57
来自于继电保护
只看楼主

1、只能用于线路消弧。只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。2、不能用于电容电流﹥30A的系统。电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。3、直配高压电机的变电所不能使用一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。

1、只能用于线路消弧。
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。
2、不能用于电容电流﹥30A的系统。
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废。特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故。因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间。
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态。
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻。
免费打赏
jackie_tian
2009年12月29日 16:10:03
82楼
楼主能告诉高压、超高压设计中对PT的设置有什么规定吗?相对合理。如进线、母线、出线间隔等?
回复
yxdlkj
2010年01月01日 08:49:22
83楼
69楼:“我是做煤矿供电的,110/10KV变电站,10KV出线全部是电缆,一期出线10条,最终出线达60条,经测算,最终规模电容电流可达100多安,在这种情况下,我公司在一期采用了消弧消谐柜,那么在全部建成后,是否消弧谐柜就不能用了,是不是还要用消弧线圈代替消弧柜呢?还有其他的方法吗?在此请教了。”
煤矿出线多供电距离长,电容电流都很大。煤矿规定电容电流<20A,你公司电容电流达到100A,当发生单相金属性接地,消弧柜动作将故障相在母线处接地,故障点与消弧柜的接地点分流,也无法保障流经故障点的电容电流<20A,也无法满足煤矿安全规定。
故建议你改用消弧线圈,撤除消弧柜。
回复
yxdlkj
2010年01月01日 08:57:14
84楼
“但是有不少产家制作消弧柜怕在现场使用中出现误动作,往往使消弧柜到了现场后根本不动作,但调试人员想让它动作还是简单的,以为怕误动,他们在急于现场验收时将控制器处于可使用状态,但调试完后将控制器又改为无任何反映状态,此种行为为该产家只重视销售不重视质量,怕现场出事故无法解决而采取的措施。所以请购买消弧柜的人士注意选好厂家,不要为了业务员的回扣而损害国家损害其他人人身安全,毕竟高压系统还是很危险的!很重要的!”
74楼是做消弧柜的。
回复
pony1980912
2010年01月02日 13:46:08
85楼
学习一下
回复
pony1980912
2010年01月02日 14:52:36
86楼
学习一下
回复
jiapingliuyang
2010年01月02日 19:40:22
87楼
无币了
回复
yxdlkj
2010年01月03日 09:08:50
88楼
熔断器经常爆炸,造成用户很大损失。
现在消弧柜厂开始开发所谓的单相真空断路器,取代高压熔断器+真空接触器这种结构,来解决由于判相错误造成相间短路熔断器爆炸的问题,理由是判相错误造成相间短路后真空断路器能够开断,这样就不会造成爆炸。
这样只能解决消弧柜爆炸问题,但是能从根本上解决消弧柜的技术缺陷吗!
根本不可能解决!
回复
yxdlkj
2010年01月03日 09:09:54
89楼
1、不能解决误判故障相。
2、判相错误后,真空断路器打开,系统失去消弧保护功能,单相弧光接地依然存在,依然会故障发展成事故。
3、末端变电所(供电客户端)、开闭所依然不能使用。
4、高压电动机绕组发生单相弧光接地,消弧柜动作依然短接一部分绕组,烧坏高压电动机。
5、变压器绕组发生单相弧光接地,消弧柜动作依然短接一部分绕组,烧坏变压器。
回复
yxdlkj
2010年01月03日 09:10:42
90楼
1、真空断路器合闸时间国内最好水平>60ms,加上采样需半个周波10ms,再加上加上故障相判断及出口继电器动作时间最少10ms,那就是说消弧柜实现消弧的时间要>80ms,系统已经最少经过4次以上的弧光过电压冲击。
消弧柜厂号称的30ms消弧,永远无法完成。

2、一旦判相错误,单相真空断路器合闸后拒动,单相真空断路器依然会发生爆炸。
回复
yxdlkj
2010年01月03日 09:12:19
91楼
《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》 http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dqsd200905027.aspx
在网上能搜到