给排水专业穿墙板孔洞如何封堵? 1、透气管出屋面工艺标准 1)适用范围: 适用于单条塑料管穿屋面。 2)大样图 3)规格表: 套管上边沿离完成面200-250mm 。 4)工艺核心要义叙述 根据《建筑排水塑料管道工程技术规程》5.1.11,建筑塑料排水管道穿
给排水专业穿墙板孔洞如何封堵?
1、透气管出屋面工艺标准
1)适用范围: 适用于单条塑料管穿屋面。
2)大样图
4)工艺核心要义叙述
(1)穿越位置应预埋硬聚氯乙烯材料套管,套管上口应高出屋面最终完 成面200mm~250mm;
(2)套管周围在屋面混凝土找平层施工时,用水泥砂浆筑成锥形阻水圈, 高度不应小于套管上沿;
(3)管道与套管间的环形缝隙应采用防水胶泥或无机填料嵌实;
(4)屋面防水层施工,防水层应高出锥形阻水圈且应与管材周边相粘贴。
5)实物图
1、给水管道穿楼板套管及封堵
(2)保温管道穿越楼板或墙体时,当保温材料为不燃等级,如岩棉、B1级橡塑保温、属于不燃等级的玻璃纤维等不燃材料时,可采用保温材料本身做防火封堵并填实缝隙。当保温材料不能达到不燃等级时,不得采用本体材料做防火封堵。
(3)所有穿越井道的管道套管处,应做不低于楼板耐燃强度的防火封堵。非保温管道采用油麻水泥打口。保温管道可用岩棉等不燃材料填实缝隙,如确有要求时,增加防火泥封堵。
(4)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有震动或有严密防水要求的构筑物。
(5)所有穿屋面和地下室外墙管道均应设置钢性防水套管。