抗震支吊架已在我国建筑业推行应用了数年,但是多数项目上由于缺乏经验,面对抗震支吊架的验收时不知所措,本文就基于最新 《抗震支吊架安装及验收标准》 T/CECS420-2022 ,学习一下 抗震支吊架 进场检验和工程验收的实施要点。
抗震支吊架已在我国建筑业推行应用了数年,但是多数项目上由于缺乏经验,面对抗震支吊架的验收时不知所措,本文就基于最新 《抗震支吊架安装及验收标准》 T/CECS420-2022 ,学习一下 抗震支吊架 进场检验和工程验收的实施要点。
1、所有材料进场时,包装应完好无损,并应附有包装分件名称、图号、数量的详细装箱单、合格证,清单与材料应相符。
2、抗震支吊架产品运抵现场后,应提供下列技术资料:
(1)产品出厂质量检验证明、产品合格证、质量保证书;
3、材料进场后,应在建设单位或专业监理人员的监督下,由施工单位按产品检验标准分类抽样检验。
4、抗震支吊架下列部位的特性应组织复检或现场试验,并应符合下列规定:
(1)槽钢尺寸、齿牙深度、连接构件尺寸的检测方法应符合现行国家标准《产品几何技术规范(GPS)光滑工件尺寸的检验》GB/T 3177的有关规定;
(2) 抗震连接构件或斜撑组件力学性能的检测方法,应符合现行国家标准《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267的有关规定;
(3) 锚栓承载力性能的检测方法应符合现行行业标准《混凝土用机械锚栓》JG/T 160的有关规定;
(4) 螺杆性能等级的检测方法应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的有关规定。
5、抗震支吊架材料,材质及表面处理方式应符合技术文件及现行国家标准《建筑抗震支吊架通用技术条件》GB/T 37267的有关规定。
6、抗震连接构件及管道连接构件板材厚度不应小于5mm, 槽钢厚度不应小于2mm。
7、抗震支吊架材料采用的防腐措施应符合设计文件的规定。
8、槽钢性能应符合现行国家标准《装配式支吊架通用技术要求》GB/T 38053的有关规定。
9、锚栓应符合现行行业标准《混凝用机械锚栓》JG/T 160、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145 的有关规定。
10、槽钢、连接件管夹、锚栓等材料配件应有企业永久商标标识。
1、抗震支吊架工程的验收应由建设单位或监理单位组织设计单位、施工单位、供货单位共同参加。
2、施工单位应严格对施工工序进行质量控制,检验批、分项工程的质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。
3、隐蔽工程应在隐蔽前进行验收,验收合格后方可继续施工。
4、抗震支吊架工程竣工验收时,应提供下列文件资料:
(1)抗震支吊架的竣工图、计算书、设计变更文件及其他设计文件;
(2) 抗震支吊架构件、组件及其他附件的产品质量合格证书,第三方检测报告,进场验收记录;
(3) 施工过程中重大技术问题的处理文件、工作文件和变更记录;
(4) 隐蔽工程验收及中间试验记录,检验批、分项工程质量验收记录;
(1)设计、材料和施工条件相同的抗震支吊架工程中,同层套数大于或等于1000套时,应按每10%划分为一个检验批;同层套数小于1000套时,每100套应划分为一个检验批。
(2) 所有标准层应划分为一个独立检验批,除标准层外,其他楼层不足100套也应划分为一个独立的检验批。
(3) 机房工程中的抗震支吊架应划为一个独立检验批。
6、当抗震支吊架安装质量不符合要求时应进行整改,整改后的抗震支吊架应全数检验。
7、抗震支吊架施工质量验收记录应按本标准附录B的规定执行。
5、抗震斜撑与吊架安装距离应符合设计文件的规定,且不得大于0.1m。
6、 抗震斜撑竖向安装角度应符合设计文件的规定,且不得小于30°。
7、抗震支吊架与结构的连接,吊杆与槽钢的连接,螺栓螺母与连接件的扭矩应符合设计文件的规定,安装应牢固。
8、抗震支吊架锚栓的安装应符合设计文件的规定,锚栓套管不能超出混凝土安装平面。
1、抗震支吊架安装后应横平竖直,不应出现扭曲变形。
2、抗震支吊架构件表面应平整、洁净、无起泡、分层现象。
3、抗震支吊架整体表面、侧面应平整,无明显压扁或局部变形等缺陷。
下面分享一个工程项目拟定的抗震支吊架验收清单,供大家参考,具体应根据规范及各地区住建局要求为准。
抗震支吊架是由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及斜撑组成,根据被保护管线的不同,抗震支吊架有多种构造形式: