空调机状态 |
低压压力 |
高压压力 |
工作电流 |
空气滤网结垢 |
较低 |
较低 |
较低 |
室内机进出风短路 |
较低 |
较低 |
较低 |
室外机散热器结垢 |
较高 |
较高 |
较高 |
室外机进出风短路 |
较高 |
较高 |
较高 |
制冷剂混入空气 |
较高 |
较高 |
较高 |
制冷剂混入水 |
较低(1) |
较低 |
较低 |
制冷剂混入杂物 |
较低(2) |
较低 |
较低 |
制冷剂泄漏 |
较低 |
较低 |
较低 |
压缩不良 |
较高(3) |
较低 |
较低 |
1.制冷剂中的水在毛细管或膨胀阀中冻结,与抽空运转基本上属于同一现象。
2.制冷剂中的灰尘堵塞勒管道中的滤网,与抽空运转基本上属于同一现象。
3.高压压力和低压压力之间的压力差距变小。
电器故障表:
故障原因 |
机组不 启动 |
压缩机不能启动风扇运转 |
压缩机和冷凝器风扇不启动 |
室内蒸发器风扇不能启动 |
室外冷凝器风扇不能启动 |
机组运转但不久停机 |
电力故障 |
||||||
保险丝或可变电阻烧断 |
||||||
触点松动 |
||||||
电线短路或损坏 |
||||||
安全保护装置断开 |
||||||
温控器故障 |
||||||
变压器故障 |
电容器短路或动作 |
||||||
压缩机磁力接触器故障 |
||||||
风扇磁力接触器故障 |
||||||
低电压 |
||||||
压缩机短路或接地 |
||||||
风扇马达短路或接地 |
制冷剂回路故障表:
故障原因 |
冷凝压力过高 |
冷凝压力过低 |
蒸发压力过高 |
蒸发压力过低 |
制冷效果不佳 |
压缩机噪音大 |
冷凝器变脏 |
||||||
蒸发器风量不足 |
||||||
液管受阻 |
||||||
空气过滤器变脏 |
||||||
制冷剂短缺 |
||||||
制冷剂过量填充 |
故障原因 |
冷凝压力过高 |
冷凝压力过低 |
蒸发压力过高 |
蒸发压力过低 |
制冷效果不佳 |
压缩机噪音大 |
系统中混入空气 |
||||||
冷凝空气周期变短 |
||||||
冷凝介质温度过高 |
||||||
冷凝介质不足 |
||||||
膨胀阀阻塞 |
||||||
膨胀阀泄露 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 805 人订阅
阅读下一篇
真空热水锅炉在空调系统中的应用在空调系统设计中,冷热源的方案选择由于其关系到一次投资及运行管理费用的大小而倍受关注,对于采用集中空调系统的工业及民用建筑的冷热源,笔者认为采用冷水机组加燃油(气)热水锅炉不失为是一优选的冷热源方案。夏季采用离心(螺杆)式冷水机组提供7℃~12℃的冷水,冬季使用燃油(气)热水锅炉提供50℃~60℃的热水。而燃油(气)热水锅炉目前采用较多的有承压热水锅炉、常压热水锅炉,真空热水锅炉,而真空热水锅炉由于其安全性及高效性而被广大用户所重视。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发