土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 江苏省如东县农村生活污水处理设计案例及分析

江苏省如东县农村生活污水处理设计案例及分析

发布于:2023-10-23 07:30:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

江苏省如东县农村生活污水处理设计案例及分析

农村生活污水处理设计应根据村庄所处区位、户间集聚度、地形地貌、河网分割、市政管网 距离、排水特点,结合达标性、经济性,因地制宜进行设计。本文根据江苏省如东县106个行政村污水处理工程案例,分析了大市政处理、小集中处理、分散处理污水收集系统设计模式。

一、项目概况

1. 现状概述

如东县位于江苏省东南部,南北长达46 km,东西向宽约68 km,县域总面积1872.7 km2。如东县现辖255个行政村,常住人口约97.71万人。项目实施前,农村生活污水排放途径主要有:一是通过市政污水管或河道沿线截污管排入建制镇污水处理厂;二是通过村内雨水管网就近排入河道;三是散排,污水直接泼洒庭院周边,大部分蒸发渗漏,少量污水流向道路或草地。

2. 项目运作模式

项目将如东县辖区内7个建制镇(区)的农村污水处理设施打包运作,引入社会资本,与政府联合组建项目公司后,由项目公司进行整体建造、运营,合作期满后无偿移交给政府,项目以主体 BOT、部分TOT、ROT的方式运作。

二、工艺设计原则

设计的核心是满足“污水接得进、尾水排得出、设施接得电、系统运行稳定达标、工程方案经济合理”的要求。根据村庄所处区位、户间集聚度、地形地貌、河网分割、市政管网距离、排水特点等因素,结合达标性、经济性,合理选择适宜的村庄生活污水治理模式。按照“能集中则集中、宜分散则分散”的原则确定了大市政、小集中、分散式处理模式,详见图设计思路。 

三、模式选择原则

治理模式的选择根据村庄自然形态,考虑户间聚集度、地形地势、河网分割、市政管网距离、退水去向等多方面因素,结合达标性、经济性,因地制宜进行设计。对太湖一级保护区、水源地保护区、生态红线一级管控区采用高标准治理,基本采用大市政处理模式;而对太湖二、三级保护区内的规划发展村庄,重要入湖河道两侧1 km范围、黑臭水体周边村庄,尽可能采用大市政处理模式或小集中的模式。

1. 大市政处理模式这是一种村庄生活污水接入城镇污水管网统一处理模式,即将村庄生活污水经管道收集后。大市政处理模式具有投资省、施工周期短以及运维简便等优点。对于城镇周边和邻近城镇污水管网的村落(距城镇<2 km),应优先考虑大市政处理模式。

2. 小集中处理模式如果村庄距离城镇污水处理设施或管网系统较远(距城镇>2 km),或者接入城镇污水管网的村庄污水管网投资大,可以采用居住相对集中的一个或多个村庄污水收集后集中处理的方式,选择中心位置处的村庄,建设污水处理设施,统一进行治理。小集中处理模式具有运行成本相对较低、自动化程度高、抗冲击能力强等优点,适用于人口密集、污水量较大、距离较近的村庄。

3. 分散处理模式分散处理模式即将村内住户产生的污水进行收集,单独处理,通常采用小型污水处理设备或生态处理。对于不具备“大市政”“小集中”建设条件的村庄,可建设单户或多户联用污水处理设施。

四、工程内容

1. 户内改造要求户内改造是农村污水处理的重中之重,只有合理规范地进行了户内改造,才能确保实现雨污分流、黑灰水分离,也只有在户内收水最前端进行了适当的预处理,才能有效避免过大的水质、水量变化,有效减少收水管线的堵塞和蚊虫滋生,有效确保末端一体化处理设施的稳定可靠运行,因此,户内改造工程对整个农村污水处理系统有着至关重要的作用。具体户内改造实施时,原则上每户需严格执行雨污分流改造,确保只收集黑水和灰水,不混入庭院雨水。具备条件的农户黑水和灰水也应分别收集,黑水收集后进入一体化化粪池简单处理,原有的混凝土或砖砌化粪池废弃,灰水中厨房尾水收集后就近进入油污格栅井,对厨房污水中的油污进行初步拦截,最后将黑水和灰水混合汇入一根出户管接至预留的接户管检查井。

2.户均排水量设计户均排水量的设计将直接影响末端处理设备的选型,招标文件对污水量的预测考虑了各户用水类型、用水习惯、自来水用量、经济条件等因素,但都只是定性描述,实施阶段无法作为统一定量化参考。为确保各个承包方排水量取值标准统一,特对如东县各镇的用水量定额进行细分,设计时按照用水量定额乘以折污系数再乘以各户常住人口即可确定出各户的户均排水量。

3.配套管线设计农村出户管:de160及以下管径采用UPVC实壁管;污水重力管:收集次干管及主管管径≤ DN400,管材主要采用 HDPE 双壁波;污水压力管:管径≤DN100采用PE管,管径>DN100时采用PE管,牵引管:采用PE实壁管。农村污水管道最小管径、最小设计坡度、最大设计充满度参考《建筑给排水设计规范》(GB50015—2003(2009 年版))表 4.4.8 规定,接户管管径最小160 mm,连接支管管径最小160 mm,主干管径最小200 mm。特别指出,两户以内的连接定义为支管,超过两户的连接都定义为主干管。农村出户管、接户管以及主干管道的最小覆土深度可参考《建筑给排水设计规范》(GB50015—2003(2009年版))4.3.2条文规定,主干管道和车行道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.7 m;出户管及接户管埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15 m,且覆土深度不宜小于 0.3 m(采用塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.5 m)。原则上管线走向应尽可能避开水田,沟渠,不可避免穿过水田时,管顶覆土不小于1 m;穿过沟渠时,管顶距沟底不小于10 cm。覆土厚度确有困难不能满足上述要求的,应在管道外采取适当的保护措施(如钢管加固、混凝土包管、增加面层厚度等)。市政处理模式、小集中处理模式和分散模式的管线连接过程检查井统一采用流槽井,检查井盖上统一印制如东污水LOGO和维护热线。

4.终端站点设计终端站点设施选址应考虑地理位置、常年风向、地形条件、退水去向等因素,宜建在交通方便且位于居民区下风向、通风无遮蔽物的地方,以方便日后运维,减少对周围环境的影响;宜利用原有地势高差,减少动力成本;宜尽可能靠近尾水排放口,方便退水;另需重点关注排放水体的一般汛期河水位和历史最高洪水位,选取合适的场站地坪标高,尽可能确保不发生河水回灌或场站淹没的情况。大市政处理模式、小集中处理模式或分散模式尽量采用重力流排放,高程上不满足条件的,考虑前提升。大市政处理模式在末端设置一体化提升泵站,一体化提升泵站采用玻璃钢井筒,有效停留时间按4~6 h设计,泵站内配备提篮格栅(栅隙5 mm),2台潜水泵(1用1备),水泵的出水口径不小于DN50,水泵性能满足每小时启动达到15次以上要求,水泵需加装自耦装置,通过浮球液位计控制水泵启停。一体化提升泵站需集成维修服务平台,设爬梯和通风管,可人工维修出水的阀门井、止回阀和闸阀、流量计等。小集中处理模式或分散模式在末端处理设备前设置一体化调节池,一体化调节池采用玻璃钢井筒,有效停留时间按8~12 h设计,建议取最大值,调节池内需配备提篮格栅(栅隙 5 mm),1 台潜水泵,通过浮球液位计控制水泵启停,底部设穿孔曝气搅拌,气源取自后端一体化处理设施的气泵或风机。户内按照原则要求改造,管线排布按照规范要求实施,理论上系统混入的雨水量在可控范围内,不需要设置溢流口。目前部分站点雨季水量过大,与户内改造不规范、管线施工质量差有很大关系,不应作为必须设置溢流口的依据,后期实施应加强规范化管理,如遇特殊情况,再另行考虑。一体化处理设备要按照系列化选型,各供货厂家提供标准化施工图纸,设计根据现场实际情况校核设备基础是否满足抗浮、抗不均匀沉降的需求,设备与管道的连接管管径是否匹配,设备的进出水方向是否合理等。

5.各村设计情况如东县辖区内 7 个建制镇(区)(双甸镇、岔河镇、马塘镇、大豫镇、曹埠镇、新店镇及高新区)106 个行政村的污水收集管网系统及污水处理系统。工程结合村镇规划,尊重行政村落管理界线,合理控制污水处理设施收集范围,降低泵站投入及后期运维费用,尽量降低施工难度,不穿越如泰运河等高级航道。对7个建制镇(区)行政村村部所在自然村的污水进行规划分区,总计96个收集处理系统。具体如下:新店镇共划分15个污水收集分区,计算总污水量为1 496 m3/d;马塘镇共计17个行政村,共划分27个污水收集分区,计算总污水量为3 480 m3/d;曹埠镇共计 9 个行政村,共划分 16 个污水收集分区,计算总污水量约为 1 926 m3/d;双甸镇共计 15 个行政村,共划分 30 个污水收集分区,计算总污水量为2 918 m3/d;大豫镇共计17个行政村,共划分36个污水收集分区,计算总污水量为4 559 m3/d;岔河镇共计19个行政村,共划分24个污水收集分区,计算总污水量约为2 868 m3/d。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    看得比较仔细,。

    2023-11-06 07:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • 天地不言
    天地不言 板凳

    治理模式的选择根据村庄自然形态,考虑户间聚集度、地形地势、河网分割、市政管网距离、退水去向等多方面因素,结合达标性、经济性,因地制宜进行设计。

    2023-10-23 08:55:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.33 万条内容 · 1444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

芬顿反应氢氧化钠用量计算

芬顿反应调节PH、投加双氧水、硫酸亚铁反应后,氢氧化钠的用量如何计算?除了考虑中和反应后出水的氢离子,反应后的Fe+3是按全部与氢氧化钠反应形成氢氧化铁来计算氢氧化钠用量,还是反应一部分Fe+3,如果是一部分是按多少比例计算,依据是?

回帖成功

经验值 +10