土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最安全的供电系统TN-S接零保护系统

最安全的供电系统TN-S接零保护系统

发布于:2023-10-24 14:23:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们都知道农村供电没有地线,不安全,容易造成触电事故,因为使用的是TN-C供电系统,有没有更安全的保护系统呢,可以加装 漏电保护器, 和地线呢,答案是有,就是TN-S接零保护系统,和TN-C-S


  TN-S接零保护系统  
      1系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE上,安全可靠。  
      2工作零线只用作单相照明负载回路。  
      3 专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。  
      4干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。

    5 TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平)——必须采用 TN-S 方式供电系统。  
2005临时用电安全技术规范要求TN-S接零保护系统必须配电室或总配电箱处做重复接地,首未端做重复接地,重复接地电阻值小于10Ω。


      重复接地的用处,当线路上有保护零线断开,当发生漏电时,漏电电流还能流向大地,减少对人身和设备的安全。