各位大神:

 

                本公司有一个无尘车间总面积为311平方米,高度为2.4米,设备抽风7500m?/h,环境抽风4239m?/h,无尘车间温度要求20±3度,湿度要求55±5%,洁净要求动态万级,请问空调系统总风量应设计多少?制冷量应设计多少?制热量也设计多少?加湿量应设计多少?(考虑节能)

  • maomaomelr
    maomaomelr 沙发

    空调的总风量保持车间正压的风量,制冷所需的风量,以及人员在车间所需要的新风风量(换算成总风量)三者取最大值。制冷,制热量以及加湿量都需要考虑车间的冷热负荷。需要一直车间的产湿量以及产热量才可以计算出。一般已知后带入基本公式即可得到(网上都可以收到)!!

    2023-10-30 14:42:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机房UPS配置和精密空调配置

  一、配置机房UPS容量大小应参考因素主要有:1、实际负载容量2、负载的类型3、容量使用率4、环境条件5、UPS的类型及实际负载能力6、潜在扩容需求二、配置机房精密空调的主要依据有:1、机房的总发热量(建筑结构热量+设备总热量)2、机房面积3、机房自身结构4、当地气候条件详细要求请参阅:GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》三、一般配置方法:1、UPSA、实际负载容量这是决定UPS容量大小的最根本因素。UPS的输出能力必须达到或超过负载需要才能保证正常供电。实际应用中要考虑UPS是采用集中式供电还是分布式供电。采用集中式供电的负载总量应是将机房所有由UPS供电负载的功率累计。采用分布式供电的则根据每台UPS所带负载不同确定。通常电气设备的负载容量称为视在功率,用S表示,单位VA。视在功率包含有功功率P(单位W)和无功功率Q(单位Var),其大小的关系是S2=P2+Q2。这里我们将有功功率与视在功率的比值称为功率因数,纯阻负载的功率因数为1,容性负载的功率因数一般在0.6~0.7。