鄙阳湖模型大厅项目,结构尺寸为182.1m×120.2m,建筑标高21.800m,总体建筑面积为22328m2,为总体一层,局部二层混凝土结构,屋盖为预应力张弦管析架,幕墙结构主要为隐框玻璃幕墙。 一、施工过程
鄙阳湖模型大厅项目,结构尺寸为182.1m×120.2m,建筑标高21.800m,总体建筑面积为22328m2,为总体一层,局部二层混凝土结构,屋盖为预应力张弦管析架,幕墙结构主要为隐框玻璃幕墙。
一、施工过程
1.测量定位和放线
依据主体结构测量的基准点,测放幕墙控制点位,本项目有较多弧形结构,外控法较难控制轴线和一级测控点,考虑到幕墙结构形式精度需求,采用内控法为主、外控法辅助的测量方式,在局部设置一级控制点,其覆盖范围外设置二级控制点。 屋面板分割呈规则弧形,中间起拱,整个屋面为斜马鞍形。根据以往类似项目的施工经验,屋面测量采用犀牛软件(Rhino)建立整体模型,在电子计算机上测量理论数据,再结合实际施工误差,得出施工所需的各个节点的三维坐标数据,依据数据点测出板面规格尺寸,从而完成下料、钢龙骨安装和面板安装。
2.预埋件的检查和支座的安装
预埋件一般在幕墙施工单位进场之前就已经做完,加上幕墙设计属于二次深化设计的内容,故在空间位置乃至混凝土结构上都会存在一定的偏差。将支座的定位线弹在结构上,检查预埋件中心线与支座的定位线是否一致,通过十字定位线检查预埋件左右、上下的偏差;支座的定位线弹好以后,依据外控网拉垂直线以及横向线作为安装控制线,检查土建结构的标高及埋件进出尺寸。 结构复测后,放线定出钢支座水平、垂直位置,安装并调节各处支座角码。
3.立柱和横梁结构的安装
采用由下而上的安装方式,带芯套一端朝上,首根立柱先按悬垂构件固定上端,定位后再固定下端;第二根柱将下端对准首根立柱并套上,保留约20mm的伸缩缝,然后对位固定柱上端,依次往上施工。
立柱全部安装完毕后,将角码插到横梁的两端,将横梁就位;然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2mm。
4.玻璃面板、装配式线条的安装
工地不宜长期贮存玻璃,需精准的玻璃供应计划,才能保证安装顺利进行及方便车间安排生产。由施工现场提出数量、尺寸,在玻璃生产厂生产成品,隐框及半隐框幕墙部分玻璃运输至加工厂,与铝合金附框组装好后运输至现场安装。
首先清洁注胶缝,用不脱毛的清洁布和二甲萊将拟注胶缝在注胶前0.5h内清洁干净。然后粘贴刮胶纸,胶缝在清洁后0.5h内应尽快注胶。注胶后应保证胶线横平竖直,粗细均匀,粘结牢固。
二、施工过程中常见的质量问题
1.幕墙设计的质量隐患
幕墙设计由建筑设计单位和二次深化设计单位协同完成。建筑设计单位负责选型、提出设计要求;二次深化设计单位应按照要求负责玻璃幕墙的技术设计,深化设计前一定要复核图纸中结构和建筑图之间的偏差,并尽量和工程现场吻合。很多工程的幕墙设计滞后于结构工程,或者未设预埋件,使玻璃幕墙与受力结构的连接不当,影响可靠性;某些部位落地幕墙未设置防撞栏杆,这些都给玻璃幕墙留下了安全和质量隐患。
2.支座安装定位及防腐问题
预埋件在混凝土施工过程中进行预埋,在前期固定、混凝土振捣过程中容易产生影响,造成空间尺寸偏差较大。支座焊接过程中会对原镀锌防腐层产生破坏,容易产生电化学腐蚀,造成支座锈蚀,影响日后使用安全。
3.后置埋件的可靠性问题
部分支座埋件在幕墙施工之前进行后置,采用化学锚筋、化学锚栓、膨胀螺栓等形式进行,但后置埋件的可靠性比预埋件性能差,容易出现松动情况。
4.幕墙雨水渗漏问题
幕墙密封胶胶缝处,封边、封顶收口部位,开启窗部位等都容易出现雨水渗漏。
三、质量控制措施
1.强化各项试验质量控制中的作用
(1)充分认识风洞试验的重要性,特别是体形复杂的建筑物,要通过风洞试验对外围护构件的风荷载复核。
(2)物理性能试验,在幕墙安装施工之前对其进行空气渗透性能、雨水渗漏性能、风压变形性能和平面内变形的检测,揭示设计和制作中的缺陷,复核设计及材料选择的正确性。
2.要做好装配组件等半成品防护
装配组件在车间制作,质量容易保证,但在搬运、堆放、安装过程中容易受到损害,故要做好半成品的保护工作。出厂时采用保护胶纸包装,玻璃用薄膜胶纸封闭;装箱运输过程中,组件间用光滑有弹性的薄片材料隔离,组件与箱体之间要塞紧,以免产生相互碰撞、损坏变形和污染等;工地堆放时,应按品种、规格分开堆放在垫木上,层间相隔,方便施工。
3.后置埋件的承载力检测
对于后置埋件的可靠性问题,应在埋设后进行承载力检测,以满足设计要求。后置埋件的抗拔力与植筋大小、植入方式、埋入混凝土长度、结构胶性能混凝土强度等因素有关。在施工前,由有检测资质的单位根据设计承载力进行试验,核对承载力大小。对于采用化学锚栓后置的埋件,为验证其可靠性,按0.1%进行现场拉拔试验,试验结果全部合格。
4.注重现场抽查对控制玻璃幕墙质量的作用
现场的施工质量是保证整个幕墙整体效果的关键因素,现场抽查显得尤为重要,主要检查项目为型材尺寸检查,结构胶性能检查,现场雨水渗漏性检测,压块的固定间距检查,玻璃幕墙垂直度、水平度检测,隐框玻璃幕墙的结构胶切开剥离试验等。
幕墙的质量控制是一个系统的过程,一是要保证较高的设计质量和选择施工能力较强的施工队伍;二是要加强对原材料选择、半成品加工制作运输、埋件的尺寸和质量的控制;三是安装过程严格按技术标准施工;四是加强现场检查、质量抽检和各项试验,确保玻璃幕墙工程的结构安全、功能合理,达到设计的整体效果。