疑难点:关于高层地下室外墙配筋,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第 12.2.5 条,分布筋含钢率≥0.3%,单边还是双边?因为此墙为受弯构件,按GB50010-2010 第 8.5.1 条,单边至少≥0.2%。
解 答:地下室外墙承受水土压力和地面荷载侧向作用,应按照受弯构件设计。受力钢筋应满足计算要求,且应满足《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015 版)第 8.5.1 条的最小配筋率要求,即单边钢筋配筋率采用 0.2%和 45ft/fy 中的较大值(高层地下室外墙为板类受弯构件,当采用强度等级 400Mpa、500Mpa 的钢筋时,其最小配筋率应允许采用 0.15%和 45ft/fy 中的较大值)。分布钢筋配筋率按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第 12.2.5 条的规定,双侧合计≥0.3%。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
地下室设计
返回版块4.68 万条内容 · 379 人订阅
阅读下一篇
人防底板最小配筋率的确定底板在战时或平时荷载作用下,产生的弯矩与荷载成线性关系。从上面推出的结构为,当底板配筋率≤0.25%时,底板的配筋与配筋所能抵抗的弯矩也是线性关系。这样就得出底板的配筋与底板上的荷载也为线性关系。当底板配筋为AS时,平时工况能抵抗的弯矩为M=426AS;战时工况能抵抗的弯矩为426γdAS=1.2M。平时工况荷载为q=70.1KN/m2。战时工况核五级荷载为98.2 KN/m=1.4q。因为1.4>1.2,所以核5级底板配筋由战时工况控制。最小配筋率应采用0.25%。而核6级荷载为73.2 KN/m
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发