土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙配筋解释

地下室外墙配筋解释

发布于:2023-10-26 10:51:26 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

疑难点:关于高层地下室外墙配筋,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第 12.2.5 条,分布筋含钢率≥0.3%,单边还是双边?因为此墙为受弯构件,按GB50010-2010 第 8.5.1 条,单边至少≥0.2%。

解 答:地下室外墙承受水土压力和地面荷载侧向作用,应按照受弯构件设计。受力钢筋应满足计算要求,且应满足《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015 版)第 8.5.1 条的最小配筋率要求,即单边钢筋配筋率采用 0.2%和 45ft/fy 中的较大值(高层地下室外墙为板类受弯构件,当采用强度等级 400Mpa、500Mpa 的钢筋时,其最小配筋率应允许采用 0.15%和 45ft/fy 中的较大值)。分布钢筋配筋率按《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)第 12.2.5 条的规定,双侧合计≥0.3%。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防底板最小配筋率的确定

底板在战时或平时荷载作用下,产生的弯矩与荷载成线性关系。从上面推出的结构为,当底板配筋率≤0.25%时,底板的配筋与配筋所能抵抗的弯矩也是线性关系。这样就得出底板的配筋与底板上的荷载也为线性关系。当底板配筋为AS时,平时工况能抵抗的弯矩为M=426AS;战时工况能抵抗的弯矩为426γdAS=1.2M。平时工况荷载为q=70.1KN/m2。战时工况核五级荷载为98.2 KN/m=1.4q。因为1.4>1.2,所以核5级底板配筋由战时工况控制。最小配筋率应采用0.25%。而核6级荷载为73.2 KN/m

回帖成功

经验值 +10