电流计算及电缆选型,电气人速度来围观!
wx_30128636
2023年10月26日 14:06:30
只看楼主

来源:电气知识课堂 电流计算是电力系统设计的基础,它直接决定了电缆的选型和截面积大小。根据物理学知识,电流等于电压除以电阻,即I=V/R。在电力系统中,电阻R可以表示为输电线路的电阻与电缆的电阻之和,即R=r+rl。其中,r表示电缆的电阻率,rl表示电缆的长度。因此,我们可以根据以上公式计算出电缆中的电流大小。 在进行电流计算时,还需要考虑到电缆的使用环境和敷设方式。不同的敷设方式对电缆的载流量有着不同的影响。例如,明敷设电缆的载流量一般比暗敷设电缆的载流量要小一些,因为明敷设电缆的散热效果不如暗敷设电缆。同时,不同的电缆材料和截面积大小也会对电缆的载流量产生影响。因此,在选择电缆时,需要根据实际情况进行综合考虑。电缆是电力系统中非常重要的组成部分,电缆选型不当会导致电缆过热、烧毁等问题,因此电流计算和电缆选型是电力系统设计的重要环节。下面本文将介绍如何进行电流计算以及如何根据电流选择合适的电缆。

来源:电气知识课堂


电流计算是电力系统设计的基础,它直接决定了电缆的选型和截面积大小。在纯电阻电路中:P=UI;P=I2R;P=U2R

纯电阻电路:电能全部转换为内能(热能)的情况下,叫做纯电阻电路,例如电击不属于纯电阻电路,因为电机的电能转化为了机械能。

在单相交流电路中:P=UIcosφ

在三相交流电路中:P= 3 UIcosφ

例如一台25KW的电机,应用公式求出电流:

1)三相380V 25KW的电机电流计算,用公式:

I=P/U/ 3 /0.8=47.48A

2)单相220V 25KW的电机电流计算,用公式:

I=P/U/0.8=142A

巧了:发现单相计算电流是三相计算电流的3倍。

2.经验公式:电机功率KW数*2=额定电流

例如三相异步电机功率5.5KW的额定电流:5.5KW*2=11A左右

例如三相异步电机功率7.5KW的额定电流:7.5KW*2=15A左右

▌02 电缆的选型

导线的载流量与导线截面积有关,也与导线的材料、型号、敷设方式以及环境温度有关。影响因素较多、计算复杂。下面以 单芯铝线 为例:

估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷再环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述计算方法得出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方案算出比铝线加大一个线号的载流量。

例如16mm2铜线载流量,可按25mm2铝线计算( 铜芯载流量大概是铝芯载流量的1.29倍

“穿管根数二三四,八七六折满载流”。指在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下。其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

三相鼠笼异步电机的启动电流一般是4-7倍的额定电流;存在压降。一般选型比额定电流大一些。


▌03 电缆型号对照表


经验值:

大于100A的负荷,1平方毫米的安全载流量是2-2.5A。

例如110kw三相负荷,电流约为110/1.732/380/0.8=209A

则电缆大小可选209/2.5=84,选95平方的多芯电缆(不考虑距离影响,距离远的要选大一些,涉及距离问题还要计算损耗)

免费打赏

相关推荐

APP内打开