问题:怎么才能每天都收到这种文章呢?
答案:只需要点击上边的《 德州金佑通风空调 》关注即可!
方舱医院的目的及特点:
“方舱式”是临时应急医疗救治场所,是指在突发重大疫情等公共卫生安全事件以及重大自然灾害时,为解决大量轻症患者集中收治的问题,利用既有建筑在最短的时间内改造的临时救治场所,由清洁区和污染区构成。
“方舱式”临时应急医疗救治场所应具有大空间、大容量、临时性的特点,设计和改建要遵循安全可靠、转换快捷、易于恢复的原则。改造的既有建筑宜与周边医院有便捷的交通联系,优先选用体育馆、展览馆等大空间建筑改造“方舱式”临时应急医疗救治场所。
方舱医院分区域要求:
建筑平面布局应严格遵循“医患分区”的原则,有条件时宜满足“三区两缓冲两通道”(污染区、潜在污染区、清洁区三区,污染区与潜在污染区、潜在污染区与清洁区之间所设缓冲区、医务人员通道、患者通道两通道)的要求,按医患分离、洁污分离的方式组织出入口和流线,并预留适度的患者活动空间。
方舱医院的建筑特性:
在建筑设计方面,“方舱式”临时应急医疗救治场所的改造,原则上只进行建筑内部使用功能改造和场地设施改造,主要内容包括建筑内部分隔、建筑内部设施设备、室外市政设施等。既有建筑改造后至本次使用结束期间,只能作为“方舱式”临时应急医疗救治场所使用,不得兼作他用。
多数方舱医院的送风还是利用原有空调机组,原空调系统的新排风量以及过滤装置为舒适型体育场馆或展览馆需求。现改造为方舱医院,需满足传染病房负压控制以及达到稀释室内空气,送风可不做新增过滤设备的要求,而在排风测须设置三级过滤。
方舱医院的空调需求:
1. 满足轻症患者及医护人员温湿度需求;
2. 满足传染病房需求;
3. 不改动场馆内部结构,增加设备尽可能放室外;
4. 集中空调系统应开启空气净化消毒装置。
通风系统设计要求:
除了在空间设计上需要区分污染区与清洁区,方舱的空气流通、送风排风等问题对于疫情防控可为重中之重。国家在《方舱医院设计与改建的有关技术要求》中也对通风系统专门做了相关规定:
1. 半污染区和污染区宜以机械通风方式为主。
2. 利用宿舍、酒店等独立房间设置隔离病房时,每个房间的换气次数应不小于6次/h。
3. 利用会展中心、体育馆、厂房等高大空间设置隔离病房时,每人的通风量应不小于150m3/h(40升/秒)。
4. 室内排风口设置高度距地不高于2m。
5. 室外排风宜高空排放,且与任何进风口水平距离≮20m或垂直距离≮6m。
6. 通风系统要求24h不间断运行。
思科空调的品质与特点:
1. 内机外机一体式屋顶安装,免铜管连接和测试,货到即可服务,更快捷;
2. 供冷量和风量值更高,更加适用于较为广阔的场所,更实用;
3. 自主研发的软件和控制系统,更稳定。
自主专利滤网满足洁净需求
定制化PLC编程满足不同场所需求
一流实验室为机组性能保驾护航
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 784 人订阅
阅读下一篇
悬磁浮中央空调特点与工作原理一、什么是磁悬浮中央空调 磁悬浮中央空调是指采用磁悬浮变频技术的中央空调,磁悬浮中央空调采用磁悬浮无油运转技术、全直流变频技术、高效换热管设计、冷媒二次强化过冷技术、集控技术、航天技术等领先技术。具有超高能效,是目前中央空调行业中最高级别能效的空调。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
回复 举报