土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 施工图纸设计外墙抹灰厚度为20mm,实际施工为10mm,工程质量是否合格?

施工图纸设计外墙抹灰厚度为20mm,实际施工为10mm,工程质量是否合格?

发布于:2023-10-30 11:55:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]

     

来         一、       外墙抹灰的作用      

               (一)       满足使用功能要求。抹灰层能起到保温、隔热、防潮、防风化、隔音等作用。      

(二) 满足美观的要求。抹灰层能使建筑物的界面平整、光洁、美观、舒适,且有利于贴瓷砖或刮腻子等下道工序。

(三) 保护建筑物。抹灰层能使建筑物或构筑物的结构部分不受周围环境中风、雨、雪、日晒、潮湿和有害气体等不利因素的侵蚀,延长建筑物的使用寿命。

二、 外墙抹灰厚度的验收标准

根据《建筑装饰装修质量验收标准》第 4节“一般抹灰”的相关规定进行对外墙抹灰工程进行验收。该规范第4.2.7条规定“抹灰层的总厚度应符合设计要求,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。检验方法:检查施工记录。”,该条文非强制性规范条文。

《建筑装饰装修质量验收标准》中对一般抹灰没有强制性条文规定,主要是因为装饰装修为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物,采用装饰装修材料或饰物,对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。

三、 外墙抹灰厚度未达到设计要求,工程质量是否合格?

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》第 5.0.6 条规定: 当建筑工程施工质量不符合要求时,应按下列规定进行处理 : 1. 经返工或返修的检验批,应重新进行验收 2. 经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收 3 .   经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收 4 .   经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

根据《 建筑与市政工程施工质量控制通用规范 》第 4.2.3      条: 当检验批施工质量不符合验收标准时,应按下列规定进行处理 1 .   经返工或返修的检验批,应重新进行验收 2 .   经有资质的检测机构检测能够达到设计要求的检验批,应予以验收 3 . 经有资质的检测机构检测达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,应予以验收。 ”《 建筑与市政工程施工质量控制通用规范 》全文均为强制性规范 ,

根据以上规定,如果外墙抹灰厚度为 10mm,设计为20mm,要综合考虑抹灰后的工序是石材、真石漆,外墙涂料、保温材料等哪一种来综合判断抹灰10mm能否满足设计要求或者安全和使用功能,如能则可以降级验收通过 。不能一刀切地认为没有达到设计要求就是不合格工程。还要考虑是否满足强制性规范要求和工程的安全性、可靠性、使用性等基本功能。

四、 施工单位能否主张已施工的 10mm抹灰工程的价款主张?

根据《民法典》第 793条的规定,工程质量合格是请求支付工程价款的前提条件,如若10mm抹灰工程已被后续工序覆盖,且发包人也对该部分工程降级接收且满足强制性规范要求,那么该部分价款施工单位可以主张。

如若经专业技术人员测定该部分质量不合格,无法达到强制性规范要求或满足该部分设计的主要功能和安全性,则施工单位无法对该部分价款予以主张。

结合以上分析,我们发现并非所有的质量问题均会造成质量不合格。但是也要提醒施工朋友们在施工过程中严格控制工程质量,按图施工,设计变更和甲方要求的变更都要保存好相关证据资料,避免后期因为施工质量问题出现争议,影响自己工程价款的取得。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修施工

返回版块

10.77 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库地坪常见做法优缺点及造价对比

地下车库及工业厂房地坪常用做法一般有三种: 环氧地坪、 耐磨地坪、固化地坪。 环氧地坪属于树脂类整体面层, 耐磨地坪和固化地坪属于水泥类整体面层, 三种做法如何选择?本文进行性能比较,以供大家参考。 一 环氧地坪 环氧地坪也称环氧树脂地坪, 环氧地板, 环氧地面。环氧树脂地坪是由高性能环氧树脂主剂及固化剂组成, 配合专用机具及辅材、 经专业施工人员现场施工而形成的一种彩色、 整体无缝的工业地坪。

回帖成功

经验值 +10