我觉得这是个普遍现场,设计院设计出来的钢结构厂房,要比专业的钢结构公司设计的厂房用钢量要大些,都是按国家规范,为什么有差别呢,一般设计院出图后,钢结构公司都会把图纸优化,其用钢量能降5~8公斤每平米如果一个一万平米的轻钢厂房,就差着几十吨的钢材,另外好像这是一个普遍现场,虽说现在钢结构公司是包工包料,材料省了对他们有利但是既然大家同样计算一个厂房,为什么差别这么大呢
我觉得这是个普遍现场,设计院设计出来的钢结构厂房,要比专业的钢结构公司设计的厂房用钢量要大些,都是按国家规范,为什么有差别呢,一般设计院出图后,钢结构公司都会把图纸优化,其用钢量能降5~8公斤每平米
如果一个一万平米的轻钢厂房,就差着几十吨的钢材,
另外好像这是一个普遍现场,虽说现在钢结构公司是包工包料,材料省了对他们有利
但是既然大家同样计算一个厂房,为什么差别这么大呢
52楼
铤而走险啊
回复
53楼
设计院安全为主,节省为辅
钢构公司节省为主,安全为辅。
回复
54楼
钢结构公司的图纸荷载都取值很小的 ,要不然计算不过的。
回复
55楼
谢谢楼主分享。
回复
56楼
这不是技术水平高与低的问题,就整个行业而言,设计院的整体水平远远高于钢结构厂家,我想每一个做结构设计的人心里都清楚,原因就在于设计院对用钢量的控制是“点到为止”,而钢结构厂家则是“精益求精”,设计院之间的竞争远没有钢结构厂家之间竞争的那么激烈。不过我认为钢结构厂家诸如突破规范限值,漠视荷载预留要求以及在规范无明确规定时就尽量做小等做法是不可取的
回复
57楼
chokie 发表于 2009-8-14 12:05 闻道有先后,术业有专攻。如果计算都没错的话,设计院应力可能只会用到0.9,但有些钢结构公司就敢用到0.95以 …支持此说法、其实,在施工过程中和使用过程中谁也说不准会有什么样的意外荷载发生,留有余地是设计院保护自己的一个办法。
回复
58楼
主要是荷载扣的细,还有支撑用圆钢,不用型钢,不太合规范呀!打擦边球!
回复
60楼
我发现有些人好傻逼哦! 设计院设计钢结构比钢结构公司强?设计院钢结构体系很多都不懂,用钢量太大,还不注意跟实际情况一样,很多都不计算直接套图集,笑死我了,上次做了个项目,设计院设计出来用钢量500多吨,还甲级,我才350吨啊,我的方案才350吨啊,还不是照样盖章了 150多吨呀,设计院的同志们你们浪费啦多少国家资产呀 国家就毁在你们手里!!
回复
61楼
cwb123 发表于 2011-1-10 12:17 设计院处的图一般有留余量,钢结构公司所谓优化的图就是把余量去掉就是了。我碰到两个工程都是这样的。钢结 …好傻逼哦,我很多时候都取值到1.05了安全的很,0.95就还怕啦?
回复
62楼
:D钢结构设计水平与经验有关系。
回复