请大家指出存在安全隐患,给出正确做法,欢迎大家点评!
敬于才华
敬于才华 Lv.15
2023年11月08日 09:29:32
来自于建筑施工
只看楼主

图一 图二 图三 图四 图五 图六 图七 图八 图九 图十 图十一

图一

微信截图_20231108091721.png


图二

微信截图_20231108091741.png

图三

微信截图_20231108091751.png

图四

微信截图_20231108091803.png

图五

微信截图_20231108091811.png

图六

微信截图_20231108091825.png

图七

微信截图_20231108091854.png

图八

微信截图_20231108091907.png

图九

微信截图_20231108091931.png

图十

微信截图_20231108092010.png

图十一

微信截图_20231108091956.png





免费打赏
甲方施工员
2023年11月08日 10:26:00
2楼

撑死胆大的,饿死胆小的

回复
杜钧
2023年11月09日 08:00:31
3楼

图九也是洞口未做防护

回复
jzhdajia
2023年11月10日 09:00:00
4楼

图九没有扫地杆

回复
jianzhudj
2023年11月10日 09:03:06
5楼

图九没有扫地杆,要是外脚手架都缺少小横杆

回复
wanshuns
2023年11月10日 09:07:41
6楼

图三悬挑梁固定应是双螺母

回复
doushengf
2023年11月10日 09:10:18
7楼

好几张图没有护身并且护身要有挡脚板

回复
zhangxirui6688
2023年11月10日 09:47:34
8楼

钢梁与锚环间未用木楔子固定。锚环固定方式中采用单螺母未用双螺母。现场安全严重不合格,惨不忍睹!

回复
弹弹英雄
2023年11月21日 11:09:52
9楼

图八  架体底部不能垫木枋,要木垫架板或者是垫脚钢板。而且还有个大问题,架体扫地杆距离地面不能超过20cm吧?这一看就直接没设置。

回复
jiangong1011
2023年11月21日 15:47:15
10楼

卸料平台的端部锚固固定不符和规范要求,


回复
jiangong1011
2023年11月21日 15:47:53
11楼

楼层的临边防护未做,或者防护高度不够

回复

相关推荐