风管咬口的类型
傻傻的香蕉
2023年11月08日 10:44:52
来自于通风排烟
只看楼主

一、常用材料特点 普通薄钢板——俗称黑铁皮,厚度0.5-2.0mm,有良好的机械强度和加工性能,便宜,广泛应用。易生锈,需刷油防腐。 镀锌薄钢板——表面呈银白色,又称白铁皮。厚度0.25-2.0mm,通风空调工程中常用厚度是0.5-1.5mm,镀锌层厚度不小于0.02mm。表面有锌层,具有良好的防腐性能。表面光滑洁净,且有热镀锌特有的结晶花纹。


一、常用材料特点

普通薄钢板——俗称黑铁皮,厚度0.5-2.0mm,有良好的机械强度和加工性能,便宜,广泛应用。易生锈,需刷油防腐。

镀锌薄钢板——表面呈银白色,又称白铁皮。厚度0.25-2.0mm,通风空调工程中常用厚度是0.5-1.5mm,镀锌层厚度不小于0.02mm。表面有锌层,具有良好的防腐性能。表面光滑洁净,且有热镀锌特有的结晶花纹。

铝及铝合金板——加工性能好,有良好的耐腐蚀性,但纯铝强度低。铝合金板具有较强的机械强度,比较轻,塑性及耐腐蚀性能也较好,易于加工成型。摩擦不易产生火花,常用于防爆系统。注意保护材料表面,不得出现划痕。

不锈钢板——有较高的强度和硬度,韧性大,可焊性强,在空气、酸、碱溶液或其他介质中有较高的化学稳定性。表面光洁,不易锈蚀和耐酸。加工存放过程中,不应使板材表面产生划痕、刮伤等。

二、材料要求

风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定。当设计无规定时,应按规范执行。

表1 不锈钢板风管和配件板材厚度

圆形风管直径或矩形风管大边长(mm)

不锈钢板厚度(mm)

100 ~500

0.5

560 ~1120

0.75

1250 ~2000

1.00

2500 ~4000

1.2

表2 钢板风管板材厚度(mm)

类别

圆形风管

矩形风管

除尘系统风管

风管直径D或长边


中、低压系统

高压系统


D (b)≤320

0.5

0.5

0.75

1.5

320 <D(b)≤450

0.6

0.6

0.75

1.5

450 <D(b)≤630

0.75

0.6

0.75

2.0

630 <D(b)≤1000

0.75

0.75

1.0

2.0

1000 <D(b)≤1250

1.0

1.0

1.0

2.0

1250 <D(b)≤2000

1.2

1.0

1.2

按设计

2000 <D(b)≤4000

按设计

1.2

按设计

3 铝板风管和配件板材厚度mm

圆形风管直径或矩形风管大边长(mm)

铝板厚度(mm)

100 ~320

1.0

360 ~630

1.5

700 ~2000

2.0

2500 ~4000

2.5

三、金属风管板材加工方法

金属风管的咬接或焊接界限

板  厚(mm)

材   质

钢   板

( 不包括镀锌钢板)

不 锈 钢 板

铝   板

δ≤1.0

咬接

咬    接

咬    接

1.0< δ≤1.2

咬接

( 氩弧焊及电焊)

咬    接

1.2< δ≤1.5

焊    接

焊    接

焊    接

δ>1.5

( 电焊)

( 氩弧焊及电焊)

( 气焊或氩弧焊)

1 、咬口连接

咬口类型:单平咬口;单立咬口;转角咬口;联合咬口;按扣式咬口。

咬口可通过咬口机进行加工。

加工风管所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。

镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。

不锈钢板材应具有高温下耐酸耐碱的抗腐蚀能力。板面不得有划痕、刮伤、锈斑和凹穴等缺陷。

  铝板材应具有良好的塑性、导电、导热性能及耐酸腐蚀性能,表面不得有划痕及磨损。

咬口连接能增加风管强度、变形小、外形美观。

单平咬口:

单平咬口——用于板材的拼接和圆形风管或部件、配件的纵向闭合缝。

单立咬口——主要用于圆形弯管或直管、圆形来回弯的横向节间闭合缝。

转角咬口——多用于矩形风管或部件的纵向闭合缝和有净化要求的空调系统,有时也用于矩形弯管、矩形三通的转角缝。

联合咬口——也称包角咬口,主要用于矩形风管、弯管、三通及四通管的咬接。

按扣式咬口——主要用于矩形风管的咬接,有时也用于矩形弯管、三通或四通等配件的咬接,便于机械化加工,漏风量较高,铝板风管不宜用此咬口形式。

咬口宽度表(mm)

钢板厚度

平咬口宽 B

角咬口宽 B

0.7 以下

6 ~8

6 ~7

0.7 ~0.82

8 ~10

7 ~8

0.9 ~1.2

10 ~12

9 ~10

咬口留量:

单平咬口、单立咬口、转角咬口——三倍咬口宽度(在其中一块板上留一倍,另一块留两倍)。

联合咬口、按扣式咬口——四倍咬口宽度(在其中一块板板上留一倍,另一块留三倍)。

2 、焊接

焊接适用于密封要求较高或板材较厚不宜咬口连接时。

适用条件:板厚>1.2mm的薄钢板,板厚>1.0mm的不锈钢板,板厚>1.5mm的铝板。

焊接有电焊和气焊:

电焊适用于板厚>1.2mm的薄钢板,预热时间短,穿透力强,焊接速度快,焊接变形小,较薄钢板易烧透。

气焊适用于板材厚度为0.8-3mm钢板的焊接,特别是厚度在0.8-1.2mm之间的钢板,板厚>1.5mm的铝板。

氩弧焊——利用氩气作保护气体的气电焊。氩气保护了被焊接的金属板材,接头具有很高的强度和耐腐蚀性能,由于热量集中,板材焊接后不易发生变形,更适用于不锈钢板及铝板的焊接。

焊接质量要求:

焊缝表面应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其他缺陷等,焊接后板材的变形应矫正,并将焊渣及飞溅物消除干净。

检查数量:按制作数量10%抽查,不得少于5件;净化空调工程按制作数量抽查20%,但不得少于5件。

检查方法:查验测试记录、进行装配试验、尺量、观察检查。

3 、铆接

铆接适用于板材较厚不宜咬口连接,或板材脆不能咬口的情况。

铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。

免费打赏

相关推荐

APP内打开