我现在呆这个厂用RT14保护电容器,我以前的那公司都是用NT熔断器,我也认为NT合适,但是我不知道这个理由,望各位大大有已教我.如果不行理由是什么,如果可行理由又是什么?
我现在呆这个厂用RT14保护电容器,我以前的那公司都是用NT熔断器,我也认为NT合适,但是我不知道这个理由,望各位大大有已教我.如果不行理由是什么,如果可行理由又是什么?
2楼
我们以前也是用RT14熔断器,但经常发生烧毁现象,分析是因RT14熔座卡子与熔芯接触不良(有时近于点接触),后来就改用NT00,其连接可靠,再未发生熔断器烧毁现象,一家之言,请指正
回复
3楼
楼上的很有道理!
曾经我们公司也出现过熔断器烧毁的问题
回复
4楼
看到一些公司用隔离开关也可以。
回复
5楼
nt00是瓷座,耐高温,如有接触不良不会出现碳化,扩大故障。
而rt14就会出现这样的问题。所以,虽然nt00体积大,还是nt00放心些。
回复
6楼
最好不要使用RT14,因为塑料件易失火,几年前我就遇到过因该熔断器电容器柜失火
回复
7楼
嗯,不错,没想到底座的问题
回复
8楼
谢谢各位 学到很多知识
回复