软弱下卧层地基是工程中常遇到的情况,尤其对于多层建筑,基底下存在软弱土层时,设计师应该如何处理?往往由于工期的原因,甲方一般不愿意采用桩基础。 常规思考的第一方案就是:将天然地基上的独立基础尺寸加大。 下边我们具体分析一下,此方案是否最有效。 有软弱下卧层的基础,虽然做更大的尺寸可以部分降低基础底面传至软弱土层的应力值,但尺寸的加大,意味着基底应力更进一步的向下传递,也就是向弱的地基土层传递,因此从概念上说,此方案是舍近求远,是低效率的方法。
举例说明,工程概况如下:
基础底的竖向荷载:(Pk-Pc)=1000KN;
上下土层压缩模量比Es1/Es2=3;
基底至软弱土层顶距离z=1.0m;
四种基础尺寸:
B1xL1=2.0X2.0;
B2xL2=2.1x2.1;
B3xL3=2.2x2.2;
B4xL4=2.3x2.3;
由《建筑地基基础设计规范》GB50017-2011表5.2.7
求的四种基础的地基压力扩散角如下:
由《建筑地基基础设计规范》GB50017-2011式5.2.7-3
可得,基础尺寸为:2.0x2.0m时,Pz=123.21KPa;
基础尺寸为:2.3x2.3m时时,Pz=106.10KPa;
(123.21-106.1)/123.21=0.139;
由此可见,基础尺寸从2.0x2.0m增大到2.3x2.3m,面积增大了32%, Pz仅仅降低了13.9%。
基础扩大了, 地基压力扩散角会减小,相当于基底承载力高的土层变薄了,所以下卧层应力下降缓慢。
因此,在遇到软土下卧层的工程,一般宜尽量利用上部好土层,基础埋深不宜深而宜浅,尤其尽可能保证 z/b≥0.5 这一界线厚度,如果少数柱底竖向力较大,可以适当加大基础的长宽比。
虽然常规加大基础尺寸总是能够达到满足计算需要的目的,但不合理、利用效率低、不经济。对上硬下软地基土层,减小基础短边尺寸,必要时做成条基,可以最大限度的发挥上部好土的作用。